выбор системы для отопление дома

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир,
    Если делать раздельные контуры, какого объема нужен ТА и какой размер теплообменника внутри, чтобы он успел снимать тепло, для котла мощностью 50 кВТ ?

    Их вообще продают для таких целей? Я видел только с теплообменниками для ГВС и солнечных коллекторов
    24 сентября 2017 - 18:33 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: max_and
    какого объема нужен ТА

    Объяснил принцип. Рассчитывайте исходя из Ваших потребностей.

    Цитата: max_and
    Их вообще продают для таких целей?

    Не видел.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    24 сентября 2017 - 19:35 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир,
    Что скажите ЕЦ будет? И в целом?
    Как подключать радиаторы на длинной стене и противоположные от них?
    25 сентября 2017 - 23:28 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: max_and
    Что скажите ЕЦ будет? И в целом?

    Исходя из опыта проектирования, думаю, что ЕЦ не будет. А убедиться в этом точно (вместо предположений и слов) можно сделав расчет.

    Цитата: max_and
    Как подключать радиаторы на длинной стене и противоположные от них?

    Думаю, что нужно менять концепцию и топологию схемы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 сентября 2017 - 12:34 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир,
    Мне нужна ЕЦ только части дома, для безопасности котла. Хотя бы часть будет работать?
    Насос по умолчанию будет включен
    Расскажите про расчет
    26 сентября 2017 - 18:49 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: max_and
    Мне нужна ЕЦ только части дома, для безопасности котла. Хотя бы часть будет работать?

    Невозможно сказать не зная, какая будет система. И не зная, будет ли у нее разница высот между центрами нагрева и охлаждения (и какая именно будет). Попробуйте рассчитать тупиковую двухкрыльевую двухтрубку с верхним розливом.

    Цитата: max_and
    Расскажите про расчет

    Сам рассчитываю в программе Аудитор СО 3.8. Можете попробовать. Но сразу предупрежу, что всё за Вас она не сделает. Нужно еще и гидравлику знать и понимать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 сентября 2017 - 19:16 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир,
    Вот пока остановился на этом.
    Система открытая, с ПЦ. И возможностью ЕЦ (хотя бы части) для предотвращения аварий.... как то так

    Пробовал делать в этой программе, но не понял как в 2Д сделать 3Д

    вот схемы со
    26 сентября 2017 - 19:51 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    max_and,
    Посоветую делать всю схему двухтрубкой с верхним розливом (это для хотя бы частичной ЕЦ). Не стал бы использовать однотрубные участки вперемежку с двухтрубными.

    Если же будет использоваться ТА, то после него оптимальней будет применить горизонтальную двухтрубную тупиковую разводку с нижним розливом.

    Цитата: max_and
    Пробовал делать в этой программе, но не понял как в 2Д сделать 3Д

    Имеется в виду Аудитор СО 3.8 ? Там делается развертка стен на плоскости ( в 2Д).

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 сентября 2017 - 11:06 / #28