помогите разобраться

не греет радиатор отопления
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте, у меня такая проблема купили два радиатора термия решили врезать их в систему однотрубная старая наклонная в частном доме(труба 50мм)
    котел с насосом. 3 года назад был врезан в ванну полотенцесушитель, Вот в отвод полотенцесушителя врезал через отвод т-образный радиатор(итог полотенце сушитель греется хорошо а радиатор чуть чуть) а второй радиатор врезал в подачу а выход в обратку(вобще не грется подача теплая обратка холодная)есть фото

    фото прилагаются


    фото прилагаются
    22 октября 2017 - 23:28 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    den1zerocool,
    1. Судя по стальным трубам, когда-то была сделана гравитационная двухтрубная система с верхним розливом. А что сейчас к ней добавлено ППр трубами - без схемы непонятно.

    2. Если же система, как Вы пишите однотрубная (???), то в нее добавлен двухтрубный участок с ПС и рядом находящимся конвектором. Видимо, у ПС гидросопротивление меньше, чем у конвектора, поэтому основной расход теплоносителя идет через ПС, а на конвектор не хватает.

    3. Возможно вообще не хватает перепада давлений на точках врезки отоп.приборов в магистрали.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2017 - 11:23 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    А если соединить ПС вход -выход-конвектор вход-выход и в обратку без т-образного подключения? будет ли толк?

    диаметр трубы в ПС и регистре одинаковая

    труба в дальней комнате загибается и идет обратно к котлу
    Сообщение отредактировал den1zerocool 23 октября 2017 - 11:42
    23 октября 2017 - 11:35 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    den1zerocool,
    1. Краткого словесного описания недостаточно, чтобы понять схему. Для понимания нужна именно схема. Так что постарайтесь нарисовать.
    2. Тут даже балансировочный клапан может не помочь, если не хватает перепада давлений на магистрали.

    Цитата: den1zerocool
    труба в дальней комнате загибается и идет обратно к котлу

    Вы думаете, что этого описания достаточно, чтобы понять общую схему системы в 3Д?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2017 - 11:47 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3


    приблезительная схема


    схема дома с
    23 октября 2017 - 12:00 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    den1zerocool,
    Насколько понял (если схема соответствует по уровням), что не хватает перепада давлений на врезке пары ПС с конвектором.

    Можно еще попробовать на входе или на выходе ПС и конвектора врезать шаровые краны и ими отбалансировать ПС и конвектор между собой. Конечно, шаровые краны для этого не предназначены (производители вообще запрещают работу шарового крана в полуоткрытом состоянии), но если перепад давлений низкий, то придеться использовать либо шаровые краны для балансировки, либо покупать дорогостоящие балансировочные клапаны (либо шиберные краны двойной регулировки) именно для гравитационных систем. Еще можно попробовать дросселирование, но без гидравлического расчёта, этот процесс может оказаться слишком времязатратным.

    Вообще, работает ли Ваша система в гравитационной циркуляции (ЕЦ)? И необходимо ли это Вам? Котел газовый или твердотопливный? Если газовый, то какая автоматика у котла? Нужно задать очень много вопросов, чтобы получить достаточную информацию, которая позволит дать наименее дорогой и эффективный способ решения Вашей проблемы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 октября 2017 - 12:34 / #6