гидрострелка и насосы
-
ОффлайнВопрос:
В данном рисунке :
Рисунок 1
верно ли, что теплоноситель будет полностью циркулировать только в первом (котловом) контуре ?
т.е. котловой насос работает только на первичный (до гидрострелки) контур?
а цирк.насос только на вторичный?Сообщение отредактировал snow 11 декабря 2017 - 11:4411 декабря 2017 - 11:30 / #1 -
ОффлайнЦитата: snowверно ли, что теплоноситель будет полностью циркулировать только в первом (котловом) контуре ?
Будет циркулировать и в первичном и во вторичном контуре. Хотя не понял термин "полностью"...Цитата: snowт.е. котловой насос работает только на первичный (до гидрострелки) контур?
Да.Цитата: snowа цирк.насос только на вторичный?
Насос вторичного контура работает только на вторичный контур.
Если близка электротехника-электроника, то приведу аналогию с разделительно-согласующим трансформатором.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 декабря 2017 - 12:48 / #2 -
ОффлайнБудет циркулировать и в первичном и во вторичном контуре. Хотя не понял термин "полностью"...
ну да , думаю не корректно выразился...
я имею ввиду - котловой насос будет создавать циркуляцию только (или в большей степени) в первичном контуре , а цирк.насос отопления только во вторичном :
(p.s. я как то пытаюсь объяснить причину, по которой факт установки гидрострелки является причиной возникновения независимых контуров){insert-4284}11 декабря 2017 - 13:41 / #3 -
ОффлайнЦитата: snowя имею ввиду - котловой насос будет создавать циркуляцию только (или в большей степени) в первичном контуре , а цирк.насос отопления только во вторичном
Да.Цитата: snowя как то пытаюсь объяснить причину, по которой факт установки гидрострелки является причиной возникновения независимых контуров
ГР устанавливается ТОЛЬКО по необходимости. Если встроенный котловой насос не подходит по характеристикам.
Но выражение: "факт установки гидрострелки является причиной возникновения независимых контуров" - нужно считать логически неверным. Так как тут нет причинно-следственной связи.Ромашкин нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 декабря 2017 - 14:05 / #4 -
ОффлайнДа.
Хорошо, контуры независимые , тогда расход G1 и напор P1 котлового насоса работает на первичный контур, а G2, P2 цирк. насоса - на вторичный (мы его подобрали по расчету)
какого тогда будет взаимовлияние/распределение температур в этом случая на первичном в подаче Т1 , обратке Т2 и вторичном (Т1.1, Т2.2) контурах ? т.е. чему будут равны их значения ?
{insert-4289}11 декабря 2017 - 14:28 / #5 -
Оффлайнsnow,
Смотрите картинку ниже. На левом рисунке ГР работает только как гидроразделитель. На среднем и правом рисунке ГР работает как ТЕРМОгидравлический разделитель.
{insert-4292}Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 декабря 2017 - 15:11 / #6