двухтрубная тупиковая+тп
-
ОффлайнГраждане, я дико извиняюсь, но мне показалось странным сие
[url]https://yadi.sk/i/vT6EYZkxtdW01A[/url]
Источник тепла, на сколько ясно из темы - настенный котёл. Но его Kv никак не может быть равно 1000м^3/ч
Возможно 1000Па - ещё бы я поверил (хотя я ставлю в расчётах с такими котлами не менее 10000Па, графики с остаточными напорами намекают и на большее падение напора, вот скриншот от настройки встроенного перепускного клапана на настенных котлах Vaillant [url]https://yadi.sk/i/6Xcpea_8PXAPAQ[/url] )
Вообще, это тема очень щекотливая, на мой взгляд, и требует должного внимания, хотя, я и понимаю - что немного опоздал по времени дискуссии24 ноября 2019 - 21:46 / #21 -
ОффлайнЦитата: Ram48rusИсточник тепла, на сколько ясно из темы - настенный котёл. Но его Kv никак не может быть равно 1000м^3/ч
Да, конечно. Ошибся человек. Насколько понял, это были первые шаги.Цитата: Ram48rusВозможно 1000Па - ещё бы я поверил
Беру характеристики из техдока на котёл. Там обычно указывают характеристики насоса уже с учетом сопротивления котла. Тогда в параметрах источника тепла ставлю Дельта Р=1Па. Или беру в техдоках на котел кривую сопротивления котла, если она там есть.Цитата: Ram48rusграфики с остаточными напорами намекают и на большее падение напора, вот скриншот от настройки встроенного перепускного клапана на настенных котлах Vaillant
Если перепускного клапана в котле нет, или он нерегулируемый, советую ставить внешний перепускной. Ибо сейчас как правило в системах не статический расход теплоносителя, а динамический.Цитата: Ram48rusВообще, это тема очень щекотливая, на мой взгляд, и требует должного внимания, хотя, я и понимаю - что немного опоздал по времени дискуссии
Лучше поздно, чем никогда. Подискутируем.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 ноября 2019 - 22:36 / #22 -
ОффлайнНиже привожу пример системы для одноэтажного дома с теплыми полами. В качестве источника тепла используется электрический котел совместно с теплоаккумулятором.
Идея в том, чтобы использовать только ночной тариф на электроэнергию, и в ТА запасать количество тепла, хватающего до следующего периода ночного тарифа.
Теплорасчёт сделан на холодную пятидневку. Потребление тепла системой в это время составляет 10272 Вт. Т.е. на одни сутки холодной пятидневки потребуется 10272 Вт*24часа=246,53 кВтч тепла.
Отсюда следует, что разрешенная мощность электроввода должна составлять не менее 246,53 кВтч/8часов=30,82 кВт. (наверняка потребуется трехфазное подключение). Есди при трехфазном подключении мощность ввода составляет 3фаза по 15 ампер = 45 ампер или за один час 45 кВтч, то такой способ отопления может считаться приемлемым.
Но нужно еще подсчитать необходимую емкость ТА (теплоаккумулятора) и величину его теплоизоции.
Чтобы и в холодную пятидневку не выходить на потребление электроэнергии по дневному тарифу, во время 8-ми часового ночного тарифа требуется запасти тепла 246,53 кВтч.
Конечно такие расчеты справедливы для перфекционисткого предположения, что всю зиму будет продолжаться холодная пятидневка. Если же рассчитывать не на холодную пятидневку, а на среднезимовую низкую температуру, то и мощность электроввода потребуется мЕньшая, а также потребуется мЕньшая емкость ТА.
В конце поста выложен план в формате ПДФ для лучшей разборчивости.
Если кому интересно рассмотрим достоинства и недостатки такой системы.Сообщение отредактировал Владимир 24 декабря 2019 - 11:00Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 декабря 2019 - 10:28 / #23