Перепускной клапан

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Имеется Navien Deluxe 16k, 80 секций радиаторов (8 штук, с термоголовками), 2-х трубная система протяжённостью ~20 м.
    Из-за термоголовок нужно ставить перепускной клапан. Мне порекомендовали поставить его в конце магистрали. Но у меня есть опасение, что магистраль продолжить "топить" даже если все термостаты на радиаторах перекрыты.
    С другой стороны, если перепускной клапан поставить в непосредственной близости к котлу (помнится, именно так рекомендуют поступать производители клапанов), то, если даже слегка, п. клапан будет приоткрыт, не будет ли котёл введён в заблуждение о температуре воды в системе? Хотя, не на подаче ли стоит датчик температуры ОВ в котле?..
    В общем, хотелось бы получить обоснованное, желательно подкреплённое практикой, утверждение о месте установки перепускного клапана.

    Может кто-то подскажет онлайн магазин проверенный, который Почтой России доставит мне перепускной клапан?
    9 сентября 2015 - 19:49 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Многие мои заказчики покупали материалы в ХетПортале - http://heatportal.ru/katalog-tovarov/
    но они кажется от 10 тыров поставляют. Есть ли у них перепускные клапаны - посмотрите сами.

    В конце магистрали советовал Вам поставить перепускной клапан.

    Относительно Ваших сомнений, что магистраль будет продолжать сама "топить" - Вы это зря. Это хорошо, а не плохо. Да и сами прикиньте, долго ли магистраль будет топить, ведь её объем ничтожный. И такой объем магистралей котел нагреет до значения перегрева уставки за пару минут, если не меньше, в случае полного закрывания термовентилей термоголовками.

    В идеале, когда термоголовки работают в пропорциональном режиме. Т.е. никогда полностью не закрываются. Тогда и не наблюдается "тепловых скачков" в помещениях. Но для этого, Вам придеться освоить расчетную программу по гидравлике.

    Кстати, не помню как в Навьене, можно ли программировать время выбега насоса. Если можно - советую поставить это время на максимальное значение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 сентября 2015 - 14:01

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 20:41 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    С клапаном всё ясно.
    Время выбега насоса - это время, в течение которого продолжает работать насос после отключения горелки?
    9 сентября 2015 - 21:51 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: JD72
    Время выбега насоса - это время, в течение которого продолжает работать насос после отключения горелки?

    Умничка! Совершенно верно. Приятно общаться с умным человеком!

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 22:16 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Уважаемый Владимир, пришёл USVR16. Нуждаюсь в в Вашем совете. Нужно ли на подаче (у котла, у клапана, или вообще в другом месте) поставить манометр, что бы точно настроить перепускной клапан? Какая методика настройки, исходя из параметров насоса (другие критерии мне осмыслить пока не под силу), если вообще можно так ставить вопрос?
    29 сентября 2015 - 10:54 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: JD72
    пришёл USVR16. Нуждаюсь в в Вашем совете. Нужно ли на подаче (у котла, у клапана, или вообще в другом месте) поставить манометр, что бы точно настроить перепускной клапан?

    Обычный манометр для настройки перепускного не подойдет. Дифференциальный же цифровой манометр вряд-ли найдете, да и подключать его некуда у Вас. Поэтому ориентируйтесь на нужную величину перепада, и устанавливайте это значение (в условных единицах) на шкале перепускного клапана в соответствии с таблицей, приведенной в паспорте клапана.


    Цитата: JD72
    Какая методика настройки, исходя из параметров насоса (другие критерии мне осмыслить пока не под силу), если вообще можно так ставить вопрос?

    Если настраивать перепускной клапан только для защиты насоса от перегрузки, то для насоса с пятиметровым напором, клапан нужно настроить примерно на 3,4 метра вод.столба (около 35 кПа или 350 мБар).

    Для того же, чтобы перепускной клапан поддерживал заданный перепад давлений при изменяющемся массовой расходе теплоносителя (работа радиаторных термовентилей), нужно иметь гидравличеческий расчет СО. В расчете должен быть указан необходимый фиксированный напор насоса, чтобы обеспечить отсутствие кавитационного шума из термовентилей, а также работу этих вентилей в пропорциональном режиме. Могу привести пример гидравлического расчета для небольшой системы.

    Попробуйте для начала настроить перепускной клапан на 250 мБар. Если окажется, что Ваша система имеет бОльшее гидросопротивление (неверно спроектирована) и систему невозможно сбалансировать гидравлически (радиаторы нагреваются неравномерно), то увеличьте значение настройки перепускного до 350 мБар.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 сентября 2015 - 14:39

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 сентября 2015 - 14:28 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Цитата: JD72
    Мне порекомендовали поставить его в конце магистрали.


    Принципиально нет разницы где его ставить. Вот пример установки в котле
    29 сентября 2015 - 17:47 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    shadow,
    Представьте тупиковую нагруженную около 7 кВт ветку довольно большой протяженности, ну пусть 25 метров, да еще и телескопом. И с семью ОП. Посмотрите в Аудиторе какие будут перепады на радиаторных термовентилях в начале и в конце ветки (контура). А еще нагляднее - посмотрите сопротивление циркуляционных колец в этой ветке.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 сентября 2015 - 18:04 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Цитата: Владимир
    Представьте тупиковую нагруженную около 7 кВт ветку довольно большой протяженности, ну пусть 25 метров, да еще и телескопом. И с семью ОП. Посмотрите в Аудиторе какие будут перепады на радиаторных термовентилях в начале и в конце ветки (контура). А еще нагляднее - посмотрите сопротивление циркуляционных колец в этой ветке.



    20 кПа из них 10 кПа на термоергуляторе и 10 кПа на трубопроводах
    29 сентября 2015 - 23:42 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: shadow
    20 кПа из них 10 кПа на термоергуляторе и 10 кПа на трубопроводах

    И что? Говорил, что нужно сравнить кольца между собой. Ближнее кольцо 10 кПа, а дальнее 20 кПа, не думаю, что это хорошо. Т.е. в начале тупикового контура возможно будет перепад 20 кПа, а в конце только 10 кПа. Посмотрите, какие при этом будут авторитеты радиаторных термовентилей. Подозреваю, что значительно ниже, чем 0,3.

    А ведь может быть, что короткое кольцо будет иметь сопротивление 3 кПа, а длинное - 33 кПа. Тогда и об авторитетах говорить нечего. Даже сбалансировать (увязать кольца), возможно, не удастся.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 сентября 2015 - 00:05 / #10