    Цитата: Санек
    Что такое диагональная сцепка?

    Это радиаторы соединенные между собой по схеме сцепки.

    А сама сцепка должна в Вашем случае подключаться так, чтобы подача теплоносителя осуществлялась в верхние коллекторы радиаторов с одной стороны сцепки, а обратка сливалась с нижних коллекторов сцепки с противоположной стороны сцепки.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 марта 2018 - 12:24 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Цитата: Владимир
    Это радиаторы соединенные между собой по схеме сцепки.

    А сама сцепка должна в Вашем случае подключаться так, чтобы подача теплоносителя осуществлялась в верхние коллекторы радиаторов с одной стороны сцепки, а обратка сливалась с нижних коллекторов сцепки с противоположной стороны сцепки.


    Так?


    или так?
    Сообщение отредактировал Санек 29 марта 2018 - 17:06
    29 марта 2018 - 16:54 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Санек,
    Вот схема сцепки, подключенной по диагонали -

    {insert-4515}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 марта 2018 - 14:12 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    О! я почти угадал! ))) Синий штрих идет в стояк обратки?
    30 марта 2018 - 16:04 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Санек
    Синий штрих идет в стояк обратки?

    Нет к тому же самому стояку. У Вас однотрубная система, и подключать к ней радиаторы как в двухтрубной нельзя. Слева у Вас вообще-то должен идти транзитный стояк подачи (к которому не подключаются радиаторы), а вот правый стояк должен и быть обраткой, к которой и подключаются радиаторы. Такой стояк называется "Г"-образный.

    Скорее всего "кудесники" из ЖЭУ поменяли местами подачу и обратку в подвале. Хотя знаю случаи, что так изначально строители сделали шиворот-навыворот.

    Ухудшает ситуацию нижняя подача по стояку. И смещенный байпас.

    Остаётся только делать перекрещивание подводок. Но тогда нужно будет решать вопрос с частым завоздушиванием.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 апреля 2018 - 11:17 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Владимир, а вот еще интересный вопрос.
    если вести трубы 32 пропиленом в радиатор, они все равно приходят через муфты 32 на 3/4" т.к. в заглушках радиаторов именно резьба 3/4. Что будет если я вместо заглушек вкручу напрямую в радиатор муфты 32 на 1". Проходное отверстие будет значительно шире.
    4 апреля 2018 - 11:39 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Санек
    если вести трубы 32 пропиленом в радиатор, они все равно приходят через муфты 32 на 3/4"

    Внутр.диаметр ППр 32мм труб - около 21,5 мм. Что эквивалентно стальным трубам 3/4" по внутр.диаметру.

    Цитата: Санек
    Что будет если я вместо заглушек вкручу напрямую в радиатор муфты 32 на 1". Проходное отверстие будет значительно шире

    Можно, если найдёте фитинги с левой резьбой. Но большого выигрыша тут не получится. Тут общая длина труб подводок играет намного бОльшую роль, чем местные сопротивления в переходниках радиатора.
    Сообщение отредактировал Владимир 5 апреля 2018 - 08:37