Переделка отопления

однотрубное отопление в двухтрубное.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: 34rus
    У нас везде и все, в том числе ЖЭУ меняют радиаторы отопления вместе с трубами, устанавливая при этом полипропилен, что собственно не понятно.

    Они рискуют Вашей жизнью и жизнью Ваших детей, а не своей и не своих детей. Рисковать ли Вам также - решать только Вам.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 сентября 2015 - 23:06 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: 34rus
    У нас везде и все, в том числе ЖЭУ меняют радиаторы отопления вместе с трубами, устанавливая при этом полипропилен, что собственно не понятно.От чего и появилась эта тема.

    Если хотите иметь вероятность свариться самому в кипятке, то можете рисковать делать трубы из ПП в доме с элеваторной системой. Скажете жестко говорю? Но написал жестко, только для сохранности Вашей жизни и здоровья, а не для того чтобы обидеть.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 сентября 2015 - 17:22

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 сентября 2015 - 03:25 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: 34rus
    P.S. Постоянное применение антиспама напрягает Изменить не возможно?

    Попробую изменить. А как проявляется действие антиспама? Действительно не знаю, так как возможно к моему профилю антиспам не применяется. Был бы благодарен, если бы сообщили подробнее. Постараюсь исправить эту проблему.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 сентября 2015 - 17:25 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Что то при отправке сообщени я выдало вот это Информация
    Текст вашего комментария слишком маленький.

    По антиспаму: при отправке сообщения необходимо ввести ответ на вопрос, разве это не есть борьба со спамом?

    По элеватору: какова причина запрета применения PP. давление, температура или другое?
    Достаточно в двух словах, просто для себя для информации.

    P.S. Что может произойти в курсе.
    10 сентября 2015 - 18:09 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Со скриптами похоже перемудрили.
    10 сентября 2015 - 18:10 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: 34rus
    По элеватору: какова причина запрета применения PP. давление, температура или другое?Достаточно в двух словах, просто для себя для информации.

    Например с теплосетей вода приходит по графику 135/90 с давлением 6 Бар. В аварийной ситуации с элеватора может пойти в домовые трубы вода с температурой до +135. Такой комбинации температуры и давления ПП трубы не выдержат однозначно. И начнут лопаться сразу на обширных участках. Вода при этом тут же будет превращаться в перегретый пар, который при первом же вдохе сжигает слизистую оболочку лёгких.

    Погуглите сами, в таких ситуациях жильцы просто не успевают выбежать из комнат, как уже свариваются заживо.

    Доступно объяснил?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 сентября 2015 - 18:46 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Доступно объяснил?

    Более чем. Спасибо.
    10 сентября 2015 - 19:34 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    У моей мамы в квартире какой-то "грамотный" сантехник при замене радиаторов сделал подводки из полипропиленовых труб smile

    Тепловой пункта там конечно автоматизированный, но расчетная рабочая температура явно выходит за допустимый предел для полипропилена.
    17 сентября 2015 - 15:49 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: shadow
    У моей мамы в квартире какой-то "грамотный" сантехник при замене радиаторов сделал подводки из полипропиленовых труб Тепловой пункта там конечно автоматизированный, но расчетная рабочая температура явно выходит за допустимый предел для полипропилена

    Сочувствую Вашей Матушке. Если бы все выполняли свои обязанности, то все мы бы уже жили при Коммунизме!. :)

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 сентября 2015 - 03:24 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    А кто нибудь пробовал самостоятельно заменять батареи отопления в доме? Читаю вот этот источник , по моему работа достаточно серьезная и без помощи профи тут не обойтись. А как вы считаете?
    24 сентября 2015 - 08:48 / #20