Однотрубная система
-
ОффлайнХорошо завтра попробую сделать очень интересно что получиться.
По тепло потерям получается длину стены умножаем на 300, если стены две или три все это складываем.13 сентября 2015 - 00:29 / #21 -
ОффлайнЦитата: nachalnik1990По тепло потерям получается длину стены умножаем на 300, если стены две или три все это складываем.
Да. Внутренние стены не считаем. Если комната угловая, то считаем общую длину двух наружных стен. Если в комнате три наружных стены, складываем длину всех трех наружных стен.
Конечно, это очень уж грубый даже не расчет, а прикидка по теплопотерям, но все равно намного лучше, чем по 100 Вт/м2 считать.
Реальный расчет теплопотерь выглядит вот так -
где рассчитываются не только наружные стены, но и полы и потолки, и проникновение тепла с этажа на этаж, и с комнаты в комнату через межкомнатные перегородки.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 сентября 2015 - 00:35 / #22 -
ОффлайнЗдравствйте, Владимир.
Вот попытался сделать как Вы просили теплопотери
Возник вопрос можно ли сделать подключение 8 и 7 радиатора по попутной схеме, просто стена слева заставлена мебелью и протягивать там обратку мягко сказать не очень удобно.
Радиаторы аллюминий
1 500/80 8 секций Elsoterm
2 500/80 6 секций Elsoterm
3 350/80 14 секций Faral Green HP
4 350/80 14 секций Faral Green HP
5 350/80 8 секций Faral Green HP
6 350/80 8 секций Faral Green HP
7 500/80 8 секций Elsoterm
8 500/80 4 секции Elsoterm
А вот такую арматуру можно использовать http://www.22pu.ru/products/product/12381/
http://www.22pu.ru/products/product/12383/Сообщение отредактировал nachalnik1990 13 сентября 2015 - 14:5713 сентября 2015 - 14:50 / #23 -
ОффлайнЦитата: nachalnik1990Возник вопрос можно ли сделать подключение 8 и 7 радиатора по попутной схеме, просто стена слева заставлена мебелью и протягивать там обратку мягко сказать не очень удобно.
Сделал по вчерашнему варианту. Начал еще вчера, потому что.Цитата: nachalnik1990А вот такую арматуру можно использовать http://www.22pu.ru/products/product/12381/
Так как неизвестны её гидравлические характеристики, невозможно её использовать в гидравлических расчетах.
Вот сделал гидравлический расчет (схема в ПДФ в конце файла, ибо на картинке не читабельна получается). Появилось две проблемы:
1. Дефицит мощности некоторых ОП. Требуется менять тип ОП. Не густо в Вашем случаи Фаралы дают тепла. В среднем 63 Вт/секцияя.
Вот расчет их теплоотдачи в Вашем среднем режиме -
В данном случае наблюдается недогрев по помещеним. Значения недогрева в выделенном столбце в Ваттах.
2. У некоторых выбранных (на данный момент предварительного расчета) термовентилей слишком низкий авторитет (плохо система будет сбалансирована) и термовентили не смогут работать в пропорциональном (экономия топлива и комфорт) режиме. Их в двух местах нужно будет поменять на другой тип, с бОльшим гидравлическим сопротивлением.Сообщение отредактировал Владимир 13 сентября 2015 - 20:15Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 сентября 2015 - 19:55 / #24 -
ОффлайнТеперь я вообще что-то запутался, что да как делать?
Радиаторы уже куплены, добавить секций конечно можно но их просто некуда вешать, в плане места?
Что то прям все так плохо с радиаторами
А вот такую арматуру гляньте
http://www.22pu.ru/products/product/12494/
http://www.22pu.ru/products/product/12502/
Их характеристики прилагаю13 сентября 2015 - 21:07 / #25 -
ОффлайнЦитата: nachalnik1990Теперь я вообще что-то запутался, что да как делать? Радиаторы уже куплены, добавить секций конечно можно но их просто некуда вешать, в плане места?Что то прям все так плохо с радиаторами
Для увеличения теплоотдачи ОП можно поднять температуру на подаче котла до +80. Режим котла получается 80/70. Газа будет побольше потреблять в таком режиме, да и сколько ПП трубы прослужат тоже неизвестно. Но как вариант, при использовании ПЗА - может подойти.
Сейчас просчитал такой режим - хватает. Но радиаторы не с таким количеством секций, как у Вас куплены, а подобраны программой. Кстати не нашел вторых Ваших радиаторов 500/80 Elsoterm. В расчете вместо них использовал те же Фарал грин, но не 350, а 500 мм с межосевым.
Дополняю пост выкладыванием доп.вышеуказанного расчета. Арматура уже поменяна и подобрана гидравлически. Система сбалансирована гидравлически. Режим системы в холодную пятидневку получается 80/68. В более тёплуют погоду ПЗУ будет снижать температуру подачи у котла, для экономии расхода газа. Т.е. в трубы будет подаваться температура +80 непродолжительное время, что не должно сильно сказаться на сроке их службы.Сообщение отредактировал Владимир 13 сентября 2015 - 22:23Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 сентября 2015 - 21:47 / #26 -
ОффлайнЦитата: nachalnik1990А вот такую арматуру гляньтеhttp://www.22pu.ru/products/product/12494/http://www.22pu.ru/products/pro
duct/12502/Их характеристики прилагаю
В программе, которой делаю гидравлические расчеты, нельзя самостоятельно добавить арматуру в базу данных. Бренда ITAP в базе нет, поэтому их нельзя рассчитать гидравлически.
Но не понимаю, чем Вас не устраивают другие хорошие бренды к которым есть вся необходимая гидравлическая информация, они есть в базе, и стоят не дороже Вами показанных?
Если "шариться" в базе данных сотням тысяч наименований по всем производителям в поисках подходящего, а потом еще выискивать сколько эта арматура стОит - это займет месяцы.
Вот знаю номенклатуру нескольких брендов. Вам предложил самый бюджетный. Могу еще предложить Герц и Данфосс. Но они дороже.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 сентября 2015 - 21:56 / #27 -
ОффлайнВладимир, а почему на разных радиаторах разная арматура и не используете угловую арматуру
Клапан R415PTG имеет подключение только для Металлопластика
Смотрите в комнате 102, теплопотери 1539 Вт, а у вас 650 можем это исправить?
Расшифруйте пожалуйста, ПЗА и ПЗУСообщение отредактировал nachalnik1990 13 сентября 2015 - 23:3113 сентября 2015 - 23:04 / #28 -
ОффлайнПолучится ли рассмотреть вариант с подключением радиаторов 8 и 7 попутной схемой?13 сентября 2015 - 23:37 / #29
-
ОффлайнЦитата: nachalnik1990а почему на разных радиаторах разная арматура
Можно поставить одинаковую, c большей широтой настройки, но более дорогую. Например Данфос RA-NЦитата: nachalnik1990и не используете угловую арматуру
Если использовать например такой термовентиль,
то при открыто проложенных трубах термоголовка будет установлена неверно.
Но можно использовать трехосевые термовентили.
Но они опять же дороже.Цитата: nachalnik1990Клапан R415PTG имеет подключение только для Металлопластика
Есть переходники в каталоге джакомини к этому клапану для всех видов труб. В том числе резьбовой. Но если не нравиться - ставьте другой. Ниже пример монтажа клапана R415PTG на радиатор с применением медных труб.Цитата: nachalnik1990Расшифруйте пожалуйста, ПЗА и ПЗУ
Погодозависимая автоматика. ПЗУ - наверное опечатка.Сообщение отредактировал Владимир 14 сентября 2015 - 18:54Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 сентября 2015 - 15:45 / #30