система ец с та и тткотлом
-
ОффлайнЦитата: ЕгорНе понял ,на рисунке обозначено 0.7 между подачей котла и дном ТА.
Обозначено 0,8 метра. Для этого конкретного проекта и котла.Цитата: ЕгорЗначит расстояние должно быть в пределах 20см ,если будет больше, то заряжаться не будет?
Желательно не менее 200мм, чтобы ТА полностью зарядился в режиме ЕЦ в первичном контуре ТА. Если будет больше, то будет лучше (гравитационный напор выше).
Если дно ТА будет ниже верхнего патрубка ТТкотла, то полностью зарядить ТА (на всю высоту ТА) можно будет ТОЛЬКО при помощи цирк.насоса.
Ниже пример.
В показанном случае ТА в ЕЦ можно будет зарядить только примерно наполовину объема ТА.
Егор,
Вот пример реального воплощения системы с ТТкотлом и ТА:
Прошу не обращать внимания на ошибки в монтаже (кран на выходе ТТкотла до отвода на стояк к открытому РБ и вертикально расположенные оси насосов). Это монтировали по моему проекту не совсем грамотные монтажники у моего заказчика в Тюмени. Все ошибки потом по моим пояснениям были исправлены.{insert-4622}Сообщение отредактировал Владимир 26 сентября 2018 - 14:00Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 сентября 2018 - 11:26 / #11 -
ОффлайнТак вы займется расчетом, Котла и теплоаккумулятора ?27 сентября 2018 - 14:20 / #12
-
ОффлайнЦитата: ЕгорТак вы займется расчетом, Котла и теплоаккумулятора ?
Займусь, но только после того, как получу от Вас аванс.
Сами подумайте, какой смысл кому-то тратить время своей жизни на Ваши проблемы? Без никакой оплаты?Сообщение отредактировал Владимир 28 сентября 2018 - 13:58Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 сентября 2018 - 12:53 / #13 -
Оффлайн29 сентября 2018 - 01:13 / #14
-
ОффлайнУвидел сообщение, вторую станицу не увидел)29 сентября 2018 - 09:46 / #15
-
ОффлайнЦитата: ЕгорКак думаете , добьемся мы ЕЦ, чтоб не за ужать диаметр трубы обратки! а вот сама схема, чего мы хотим добиться с ЕЦ.
Подумайте, какая сила может заставить теплоноситель опускаться через байпас (на котором установлен кран с термоголовкой) вниз?
Подозреваю, что только цирк.насос. А в режиме ЕЦ что заставит теплоноситель опускаться вниз по байпасу?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 сентября 2018 - 11:29 / #16 -
ОффлайнПонятно по поводу байпаса.
почитал,всё таки надо ставить 3ходовой термосмеситель.
А по поводу циркуляции без насоса, с котла напрямую в систему отопления пойдет, ну для этого я сделаю дополнительный байпас на подаче и обратке в обход та ,для ец. А вот чтоб та работал с со в ец,вот в чем вопрос, хотелось бы чтоб он полностью заряжался для ец.
Какой посоветуете 3 ходовой термо смеситель?
Почему у ладомата ставится датчик на трубу дымохода ,если датчик должен быть на обратке?1 октября 2018 - 14:29 / #17 -
ОффлайнЕгор,
Вы так и объяснили свою позицию, с "какого перепуга" теплоноситесь будет опускаться вниз по байпасу в режиме ЕЦ.
Все вопросы про Ладдомат - вторичные.Цитата: ЕгорПочему у ладомата ставится датчик на трубу дымохода ,если датчик должен быть на обратке?
При чем здесь труба дымохода, если нет гравитационного напора в байпасе (ЗУ) ???Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 октября 2018 - 18:59 / #18 -
ОффлайнКак почему, вода будет падать вниз, точнее её часть воды, а другая часть уходить в со. Тогда будет работать и подмес для котла.
Если говорить про байпас в обход аккумулятора, то байпас в со и прямая в та > в со будут на одном уровне, так же будет и с обратной трубой.1 октября 2018 - 19:39 / #19 -
ОффлайнЦитата: ЕгорКак почему, вода будет падать вниз
Это самое интересное. Можете объяснить почему неохлажденная горячая вода с подачи котла будет "падать вниз" через байпас? Какой физический закон заставит её "падать" через байпас?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 октября 2018 - 23:16 / #20