система ец с та и тткотлом

Интересует обвязка с ттк с та при естественной циркуляции и закрытом баке отопления.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Егор
    Не понял ,на рисунке обозначено 0.7 между подачей котла и дном ТА.

    Обозначено 0,8 метра. Для этого конкретного проекта и котла.

    Цитата: Егор
    Значит расстояние должно быть в пределах 20см ,если будет больше, то заряжаться не будет?

    Желательно не менее 200мм, чтобы ТА полностью зарядился в режиме ЕЦ в первичном контуре ТА. Если будет больше, то будет лучше (гравитационный напор выше).

    Если дно ТА будет ниже верхнего патрубка ТТкотла, то полностью зарядить ТА (на всю высоту ТА) можно будет ТОЛЬКО при помощи цирк.насоса.

    Ниже пример.



    В показанном случае ТА в ЕЦ можно будет зарядить только примерно наполовину объема ТА.

    Егор,
    Вот пример реального воплощения системы с ТТкотлом и ТА:



    Прошу не обращать внимания на ошибки в монтаже (кран на выходе ТТкотла до отвода на стояк к открытому РБ и вертикально расположенные оси насосов). Это монтировали по моему проекту не совсем грамотные монтажники у моего заказчика в Тюмени. Все ошибки потом по моим пояснениям были исправлены.{insert-4622}
    Сообщение отредактировал Владимир 26 сентября 2018 - 14:00

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 сентября 2018 - 11:26 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Так вы займется расчетом, Котла и теплоаккумулятора ?
    27 сентября 2018 - 14:20 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Егор
    Так вы займется расчетом, Котла и теплоаккумулятора ?

    Займусь, но только после того, как получу от Вас аванс.
    Сами подумайте, какой смысл кому-то тратить время своей жизни на Ваши проблемы? Без никакой оплаты?
    Сообщение отредактировал Владимир 28 сентября 2018 - 13:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 сентября 2018 - 12:53 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Владимир, а если мы заменим 3 - ходовой клапан на вентиль с термоголовкой механической 50-70 градусов, и подключим датчик на обратку к котлу ближе? Как думаете , добьемся мы ЕЦ, чтоб не за ужать диаметр трубы обратки! а вот сама схема, чего мы хотим добиться с ЕЦ.
    29 сентября 2018 - 01:13 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Увидел сообщение, вторую станицу не увидел)
    29 сентября 2018 - 09:46 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Егор
    Как думаете , добьемся мы ЕЦ, чтоб не за ужать диаметр трубы обратки! а вот сама схема, чего мы хотим добиться с ЕЦ.

    Подумайте, какая сила может заставить теплоноситель опускаться через байпас (на котором установлен кран с термоголовкой) вниз?

    Подозреваю, что только цирк.насос. А в режиме ЕЦ что заставит теплоноситель опускаться вниз по байпасу?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 сентября 2018 - 11:29 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Понятно по поводу байпаса.
    почитал,всё таки надо ставить 3ходовой термосмеситель.
    А по поводу циркуляции без насоса, с котла напрямую в систему отопления пойдет, ну для этого я сделаю дополнительный байпас на подаче и обратке в обход та ,для ец. А вот чтоб та работал с со в ец,вот в чем вопрос, хотелось бы чтоб он полностью заряжался для ец.
    Какой посоветуете 3 ходовой термо смеситель?
    Почему у ладомата ставится датчик на трубу дымохода ,если датчик должен быть на обратке?
    1 октября 2018 - 14:29 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Егор,
    Вы так и объяснили свою позицию, с "какого перепуга" теплоноситесь будет опускаться вниз по байпасу в режиме ЕЦ.

    Все вопросы про Ладдомат - вторичные.

    Цитата: Егор
    Почему у ладомата ставится датчик на трубу дымохода ,если датчик должен быть на обратке?

    При чем здесь труба дымохода, если нет гравитационного напора в байпасе (ЗУ) ???

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 октября 2018 - 18:59 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Как почему, вода будет падать вниз, точнее её часть воды, а другая часть уходить в со. Тогда будет работать и подмес для котла.
    Если говорить про байпас в обход аккумулятора, то байпас в со и прямая в та > в со будут на одном уровне, так же будет и с обратной трубой.
    1 октября 2018 - 19:39 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Егор
    Как почему, вода будет падать вниз

    Это самое интересное. Можете объяснить почему неохлажденная горячая вода с подачи котла будет "падать вниз" через байпас? Какой физический закон заставит её "падать" через байпас?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 октября 2018 - 23:16 / #20