тупиковая система отопления
-
ОффлайнЗдравствуйте. Скажите пожалуйста при проектировании тупиковой схемы расчётным является самый дальний радиатор в самой нагруженной ветке? Я должен найти перепад давления на клапане и прибавить значение к общим потерям системы на трение и кмс? Нужно ли прибавлять значение сопровления клапана который установлен с противоположной стороны ветви?3 октября 2018 - 18:01 / #1
-
ОффлайнЦитата: MaximysСкажите пожалуйста при проектировании тупиковой схемы расчётным является самый дальний радиатор в самой нагруженной ветке?
Примерно так. У этого циркуляционного кольца будет наибольшее гидросопротивление (или у кольца с наивысшим расходом, которое не обязательно будет являться дальним кольцом). Задача при проектировании, сделать гидросопротивление более коротких колец равным наиболее протяженному (или нагруженному) кольцу. Это достигается настройкой арматуры на приборных узлах.Цитата: MaximysЯ должен найти перепад давления на клапане и прибавить значение к общим потерям системы на трение и кмс?
Нет. Вы должны найти гидросопротивление самого нагруженного (или длинного кольца) и с помощью настроек арматуры, сделать гидросопротивление других колец таким же (в пределах допустимой погрешности). Также очень желательно учитывать внешние авторитеты приборных узлов.Цитата: MaximysНужно ли прибавлять значение сопровления клапана который установлен с противоположной стороны ветви?
Не понял вопроса. Разверните, пожалуйста, вопрос. Или сформулируйте по-другому.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 октября 2018 - 19:27 / #2 -
ОффлайнЗдравствуйте, к примеру есть данные по гидросопротивлению самого нагруженного кольца. Затем я применяю термостатический клапан RA-N от Danfoss, беру его максимальный Kv, нахожу гидросопротивление клапана и сумирую Pкц и Ркл. Затем нахожу гидросопротивление второстепенного кольца и подбирая Kv клапана на этот участок делаю равным гидросопротивлению расчётного кольца? Владимир скажите, как этом случае приоритет расчитать?10 октября 2018 - 14:54 / #3
-
ОффлайнЦитата: MaximysЗатем нахожу гидросопротивление второстепенного кольца и подбирая Kv клапана на этот участок делаю равным гидросопротивлению расчётного кольца?
Другие кольца делаете с таким же сопротивлением.Цитата: MaximysВладимир скажите, как этом случае приоритет расчитать?
Делите сопротивление приборного узла на сопротивление всего кольца и получаете приоритет приборного узла.
Пример. Приборный узел имеет сопротивление 10 кПа. Всё это кольцо - 20 кПа. Получается приоритет приборного узла 0,5
Лучше считать приоритет термоклапана. Делите его сопротивление на сопротивление кольца и получаете его приоритет.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2018 - 12:09 / #4 -
ОффлайнСпасибо Вам. Владимир, как быть в том случае если система не большая и сопротивление расчётного кольца 8 кПа, подбирать сопротивление термоклапана от 2,4кПа до 5,6кПа?11 октября 2018 - 13:22 / #5
-
ОффлайнMaximys,
Для хороших авторитетов термоклапанов, рекомендуется делать на них перепад не менее 10 кПа. Естесственно, сопротивление клапана и всего кольца зависит от расхода теплоносителя.
В этом случае сопротивление главного кольца никак не может быть менее 10 кПа. По классике, для гидравлической устойчивости двухтрубки сопротивление приборного узла нужно стремиться делать не менее 70% от сопротивления всего кольца.
Пример. Всё кольцо имеет сопротивление 20 кПа. Значит приборный узел нужно стремиться сделать с сопротивлением не менее 14 кПа.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2018 - 22:17 / #6 -
ОффлайнСпасибо за ответы. Если система отопления по иерархии одноуровневая. Две ветки по 3 и 4 радиатора в каждой. Мощность 9 кВт. Как Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60. Пырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.17 октября 2018 - 16:16 / #7
-
ОффлайнЦитата: MaximysКак Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60.
Зависит от типа применяемых труб и от типа котла.Цитата: MaximysПырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.
Никогда не проектировал скорость теплоносителя в медных трубах свыше 1 м/сСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 октября 2018 - 16:53 / #8 -
ОффлайнПодскажите пожалуйста, котел у меня напольный. А что вы имеете ввиду под типом труб? Среди меди есть разновидности?17 октября 2018 - 18:53 / #9
-
ОффлайнMaximys,
От типа труб (металл или полимер) зависит какую можно долговременно (без использования погодозависимой автоматики котла) использовать температуру подачи на котле.
А от типа котла зависит какую минимальную температуру на обратке котла можно использовать.
От разницы, т.е. дельты Т будет зависеть необходимый расход теплоносителя через систему.Цитата: MaximysЕсли система отопления по иерархии одноуровневая. Две ветки по 3 и 4 радиатора в каждой. Мощность 9 кВт. Как Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60.
Для медных труб и неконденсационного котла график 80/60
Для медных труб и конденсационного котла, для уменьшения расхода через систему, возможно будет иметь смысл делать график или 80/60 или 70/50 или 70/45 или даже 65/40. Это не только для уменьшения расхода теплоносителя, но и для увеличения КПД котла, т.е. уменьшения расхода газа (особенно при работе погодозависимой автоматики котла).Цитата: MaximysПырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.
Старался делать скорость не выше 0,6 м/с (рекомендуемая до 0,3) для диаметров меди по Ф28мм и не более 1м/с (рекомендуемая до 0,5) для диаметров по Ф64ммСообщение отредактировал Владимир 19 октября 2018 - 12:10Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 октября 2018 - 12:04 / #10