    Здравствуйте. Скажите пожалуйста при проектировании тупиковой схемы расчётным является самый дальний радиатор в самой нагруженной ветке? Я должен найти перепад давления на клапане и прибавить значение к общим потерям системы на трение и кмс? Нужно ли прибавлять значение сопровления клапана который установлен с противоположной стороны ветви?
    3 октября 2018 - 18:01 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Maximys
    Скажите пожалуйста при проектировании тупиковой схемы расчётным является самый дальний радиатор в самой нагруженной ветке?

    Примерно так. У этого циркуляционного кольца будет наибольшее гидросопротивление (или у кольца с наивысшим расходом, которое не обязательно будет являться дальним кольцом). Задача при проектировании, сделать гидросопротивление более коротких колец равным наиболее протяженному (или нагруженному) кольцу. Это достигается настройкой арматуры на приборных узлах.

    Цитата: Maximys
    Я должен найти перепад давления на клапане и прибавить значение к общим потерям системы на трение и кмс?

    Нет. Вы должны найти гидросопротивление самого нагруженного (или длинного кольца) и с помощью настроек арматуры, сделать гидросопротивление других колец таким же (в пределах допустимой погрешности). Также очень желательно учитывать внешние авторитеты приборных узлов.

    Цитата: Maximys
    Нужно ли прибавлять значение сопровления клапана который установлен с противоположной стороны ветви?

    Не понял вопроса. Разверните, пожалуйста, вопрос. Или сформулируйте по-другому.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 октября 2018 - 19:27 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Здравствуйте, к примеру есть данные по гидросопротивлению самого нагруженного кольца. Затем я применяю термостатический клапан RA-N от Danfoss, беру его максимальный Kv, нахожу гидросопротивление клапана и сумирую Pкц и Ркл. Затем нахожу гидросопротивление второстепенного кольца и подбирая Kv клапана на этот участок делаю равным гидросопротивлению расчётного кольца? Владимир скажите, как этом случае приоритет расчитать?
    10 октября 2018 - 14:54 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Maximys
    Затем нахожу гидросопротивление второстепенного кольца и подбирая Kv клапана на этот участок делаю равным гидросопротивлению расчётного кольца?

    Другие кольца делаете с таким же сопротивлением.

    Цитата: Maximys
    Владимир скажите, как этом случае приоритет расчитать?

    Делите сопротивление приборного узла на сопротивление всего кольца и получаете приоритет приборного узла.

    Пример. Приборный узел имеет сопротивление 10 кПа. Всё это кольцо - 20 кПа. Получается приоритет приборного узла 0,5

    Лучше считать приоритет термоклапана. Делите его сопротивление на сопротивление кольца и получаете его приоритет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2018 - 12:09 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Спасибо Вам. Владимир, как быть в том случае если система не большая и сопротивление расчётного кольца 8 кПа, подбирать сопротивление термоклапана от 2,4кПа до 5,6кПа?
    11 октября 2018 - 13:22 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Maximys,
    Для хороших авторитетов термоклапанов, рекомендуется делать на них перепад не менее 10 кПа. Естесственно, сопротивление клапана и всего кольца зависит от расхода теплоносителя.

    В этом случае сопротивление главного кольца никак не может быть менее 10 кПа. По классике, для гидравлической устойчивости двухтрубки сопротивление приборного узла нужно стремиться делать не менее 70% от сопротивления всего кольца.

    Пример. Всё кольцо имеет сопротивление 20 кПа. Значит приборный узел нужно стремиться сделать с сопротивлением не менее 14 кПа.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2018 - 22:17 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Спасибо за ответы. Если система отопления по иерархии одноуровневая. Две ветки по 3 и 4 радиатора в каждой. Мощность 9 кВт. Как Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60. Пырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.
    17 октября 2018 - 16:16 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Maximys
    Как Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60.

    Зависит от типа применяемых труб и от типа котла.
    Цитата: Maximys
    Пырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.

    Никогда не проектировал скорость теплоносителя в медных трубах свыше 1 м/с

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 октября 2018 - 16:53 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Подскажите пожалуйста, котел у меня напольный. А что вы имеете ввиду под типом труб? Среди меди есть разновидности?
    17 октября 2018 - 18:53 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Maximys,
    От типа труб (металл или полимер) зависит какую можно долговременно (без использования погодозависимой автоматики котла) использовать температуру подачи на котле.

    А от типа котла зависит какую минимальную температуру на обратке котла можно использовать.

    От разницы, т.е. дельты Т будет зависеть необходимый расход теплоносителя через систему.

    Цитата: Maximys
    Если система отопления по иерархии одноуровневая. Две ветки по 3 и 4 радиатора в каждой. Мощность 9 кВт. Как Вы считаете какой график будет предпочтительнее при применении медных труб 75/60 или 80/60.

    Для медных труб и неконденсационного котла график 80/60
    Для медных труб и конденсационного котла, для уменьшения расхода через систему, возможно будет иметь смысл делать график или 80/60 или 70/50 или 70/45 или даже 65/40. Это не только для уменьшения расхода теплоносителя, но и для увеличения КПД котла, т.е. уменьшения расхода газа (особенно при работе погодозависимой автоматики котла).

    Цитата: Maximys
    Пырков рекомендует не превышать скорость в медных трубах более 1м/с для упреждения порчи оксидной плёнки, интересно узнать Ваше мнение.

    Старался делать скорость не выше 0,6 м/с (рекомендуемая до 0,3) для диаметров меди по Ф28мм и не более 1м/с (рекомендуемая до 0,5) для диаметров по Ф64мм
    Сообщение отредактировал Владимир 19 октября 2018 - 12:10

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083