холодный пс

холодный ПС после ремонта ГВС и замены байпаса
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день!
    Подскажите в чем может быть проблема нагрева ПС?
    История вопроса такова: при ремонта в 2012 году был подключен ПС который исправно проработал до сего момента (14.07.2019г.). ПС был подключен как нарисовано на эскизе, но при условии что байпас был также 1" c вентилем. 01.07.2019г. из-за ремонта теплотрассы ГВС в стояк попапа какая-то гадость и засорила стояк ГВС который вроде бы как очистили, хотя и не до конца (нормальная циркуляция так и не восстановлена - вода в подвале еле течет около вентиля циркуляции. Но температура стояка ГВС такая как и до злополучной даты 01.07.2019. При поиске засора ГВС сантехники УК пришли и заменили мой байпас на 3/4"
    Было: байпас 1" с вентилем, подводка к ПС из металлопласта 1/2", ПС горячий полностью, после перерыва в подаче ГВС приходилось закрывать кран на байпасе и открывать после нагрева ПС
    Сейчас: байпас 3/4" без вентиля, подводы из металлопласта кот. установлены при ремонте в 2012г. - холодные. Запорные вентиля, байпас и сам стояк ГВС - горячие, температуры около 60 градусов. Сам ПС холодный. спускал воздух + сливал воду из ПС краном Маевского, установленный на ПС - когда вода из крана спускается, то ПС теплеет, становится даже горячий, когда закрываю кран Маевского - опять ПС холодный((
    Как обеспечить нагрев ПС при условии плохой циркуляции воды в ГВС.
    Благодарю![
    14 июля 2019 - 14:20 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    rituk,
    Вы читали статью - https://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizov
    annym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html


    ??

    Сразу хочу предупредить, что не являюсь волшебником и ляпы монтажников своими текстами устранить не имею возможности.

    Т.е. могу посоветовать только, как именно переделать. А уж если Вам не понравятся советы, то претензии прошу направлять ко Всевышнему, т.к. именно он установил текущие законы физики.

    А серьезно если, то претензии должны быть направлены к тем, кто ЭТО сделал.

    П.С. Гарантированно работоспособные варианты подключения ПС приведены в статье. Вы видели там Вашу схему подключения ПС? Если не видели, то значит Ваша схема не гарантирует работу ПС.

    Точно же сказать, будет ли именно Ваша схема работать или нет, можно по результатам гидравлического расчета. Но только в рамках платной консультации этот расчёт будет произведен мною (если Вы этого захотите).

    А если хотите беЗплатно, то примените схему №13Б из статьи, применив сопутствующие комментарии. И всё будет работать.
    Сообщение отредактировал Владимир 14 июля 2019 - 16:15

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 июля 2019 - 15:13 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Благодарю за отзыв. Статью, конечно же читал.
    Ещё раз убеждаюсь, что никогда никто не сделает лучше чем сам своими руками или на худой конец с должным контролем со моей стороны...
    15 июля 2019 - 09:23 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: rituk
    Ещё раз убеждаюсь, что никогда никто не сделает лучше чем сам своими руками или на худой конец с должным контролем со моей стороны.

    К сожалению, в нашей действительности - именно так.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 июля 2019 - 11:17 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день. Подскажите пожалуйста режимы работы полотенцесушителя подключенного к системе горячего водоснабжения. Ночью и днём остывает, но когда идёт разбор горячей воды он градусов 50. Это правильно? Или он должен остывать только ночью?
    12 июня 2020 - 07:59 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: OLGADN
    Подскажите пожалуйста режимы работы полотенцесушителя подключенного к системе горячего водоснабжения. Ночью и днём остывает, но когда идёт разбор горячей воды он градусов 50. Это правильно? Или он должен остывать только ночью?

    Круглые сутки должен одинаково греть. Если ПС греет только во время водоразбора, значит нарушена циркуляция горячей воды во всём стояке.
    OLGADN нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 июня 2020 - 09:50 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 25

    rituk,
    фото ужасные - ничего не понятно. А вот рисунок показывает причину: воздух в левом верхнем углу ПС стоит. Краном маевского справа - не стравливается! Проверить просто: ослабить накидную гайку на левом верхнем уголке - выйдет воздух и при верхней подаче в стояке ПС заработает. Если так - добывать спец-уголок от Сунержи со встроенным маевским.
    При нижней подаче схема мёртвая, чего ни крути.
    Владимир нравится это сообщение.
    31 июля 2020 - 18:46 / #7