разводка отопления в частном доме
-
ОффлайнДобрый день! Подскажите Имеет ли право на жизнь вот такая разводка отопления? Трубы полипропилен 20 мм, участок обозначенный 1-2 25 мм
Схема и характеристика насоса
Файлы что-то не прикрепляетСообщение отредактировал Efgen 19 сентября 2019 - 12:3519 сентября 2019 - 12:29 / #1 -
Оффлайн19 сентября 2019 - 14:12 / #2
-
ОффлайнНажимаете кнопку "Добавить файл: "Выбрать файы".Цитата: EfgenИмеет ли право на жизнь вот такая разводка отопления? Трубы полипропилен 20 мм, участок обозначенный 1-2 25 мм
Схема верная при наличии балансировочной арматуры (но обвязка котла непонятна). Диметры советую увеличить в нижних ветках. А обвязку котла делать ППр 32мм.Efgen нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 19 сентября 2019 - 16:10Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 сентября 2019 - 16:04 / #3 -
ОффлайнВладимир,
Балансировочные вентили будут на всех радиаторах. Что вы подразумеваете под нижней веткой и насколько нужно увеличить? Гидравлический расчёт делал и если правильно посчитал то падение напора и расход теплоносителя как раз вписывается в характеристику насоса.
К котлу скорее всего оба контура будут подходить независимо, каждый через свой кран. Объединение контуров будет непосредственно у котла.25 сентября 2019 - 15:34 / #4 -
ОффлайнЕсли делали гидравлический расчет, то должно быть всё хорошо. Если сделали этот расчет без ошибок.
Вам же давал рекомендации исходя из "достаточного", но не "необходимого". Вот поэтому, для минимизации затрат и требуется гидравлический расчет. Вам же не делал гидравлический расчет.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083