подключение вертикальной батареи к стояку с термокомпенсатором
В квартире в каждой комнате 1 стояка отопления с термокомпенсаторами. Ввиду малого места делали замену батарей на вертикальные. Подключение батарей произведено, так, что верхняя часть батареи подключена выше компенсатора, а нижняя часть ниже компенсатора
-
ОффлайнВ квартире в каждой комнате 2 стояка отопления с термокомпенсаторами. Ввиду малого места делали замену батарей на вертикальные. Подключение батарей произведено, так, что верхняя часть батареи подключена выше компенсатора, а нижняя часть ниже компенсатора. Правильное подключение?3 февраля 2020 - 17:47 / #1
-
Оффлайн3 февраля 2020 - 18:17 / #2
-
ОффлайнЦитата: Елена16Правильное подключение?
Неправильное.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 февраля 2020 - 18:19 / #3 -
ОффлайнЕдинственный сантехник, которого рекомендовала Управляющая компания и у которого есть все лицензии утверждает, что все подключено по СНиПам, а я боюсь затопить 18 этажей ниже меня. Что предпринять в таком случае? Есть ли где-то схемы подключения для моего случая или ссылки на СНиП. Первый раз в такой ситуации, что предпринять?3 февраля 2020 - 18:33 / #4
-
ОффлайнЦитата: Елена16Единственный сантехник, которого рекомендовала Управляющая компания и у которого есть все лицензии
Лицензии отменили много-много лет назад. Поэтому никак не может у него быть лицензии.Цитата: Елена16утверждает, что все подключено по СНиПам
Само это утверждение в глазах проектировщиков СО вызывает сочувствующую Вам печальную усмешку. Кто такое заявил, уж точно не знает никаких СНиПов и СП.
На Вашем месте не верил бы ни этому неграмотному в гидравлике сантехнику (хотя сантехник и не должен знать гидравлику, на то он и сантехник, а не проектировщик СО), ни Вашей неграмотной в гидравлике УК. Можете поверить мне, как профессиональному проектировщику систем отопления, и/или проверить, почитав учебники по гидравлике. Можете еще задать вопросы на форуме МастерГрад, там есть пара-тройка грамотных специалистов, этой теме я несколько раз разбирал ошибки подключения таких радиаторов как у Вас - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Мой ник на том форуме Inch1964
У Вас на двухтрубной системе должна была быть установлена специальная арматура с преднастройками именно для двухтрубных систем, например на подаче радиаторный термоклапан Данфосс RTR-N (специальный клапан для двухтрубных систем с повышенным сопротивлением и с преднастройками). Сейчас же насколько видно на плохом по качеству фото, установлены радиаторные термоклапаны Данфосс RTR-G (для однотрубных гравитационных систем).
А теперь этой арматуры нет на ваших фото. На одном фото у Вас точно двухтрубная система. А на другом фото, такое ощущение (плохое качество фото), что сварщики радиатор подключили неверно, по однотрубной схеме к двухтрубному стояку.
Тем самым ваши радиаторы лишают тепла другие этажи, потому, что расход теплоносителя через ваши радиаторы в несколько раз больше, чем требуется, хотя от этого Вам не становится теплее. Получается, что ваша квартира как "собака на сене", пускай и не по вашей личной вине.
Если хотите, в рамках платной консультации (500р) подробно расскажу Вам, как исправить ситуацию, причём не переваривая отводы на стояках (где отводы приварены верно по двухтрубной схеме).Цитата: Елена16Есть ли где-то схемы подключения для моего случая
В рамках платной консультации составлю Вам правильную схему. Со спецификацией нужной арматуры (клапанов) и с указанием каталожных номеров и точных названий брендов и конкретных марок.Цитата: Елена16Подключение батарей произведено, так, что верхняя часть батареи подключена выше компенсатора, а нижняя часть ниже компенсатора.
Будет ломать резьбу на ваших радиаторах, где вам вандально переделали двухтрубное подключение на однотрубное. Компенсаторы не должны располагаться на байпасе в однотрубных системах.
Вот так все нижележащие этажи и затапливают кипятком. Вы понимаете, что сумма иска от соседей может превысить стоимость вашей квартиры?Сообщение отредактировал Владимир 4 февраля 2020 - 12:12Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 февраля 2020 - 11:12 / #5 -
ОффлайнВладимир,
Добрый вечер. Спасибо за пространный ответ. Завтра пойду сделаю еще фото. посмотрю марку Данфосса. У меня еще есть надежда, что сварщики оба радиатора подключили по двухтрубной схеме, что просто плохое фото. Вы посмотрите, и тогда закажу Вам схему и консультацию.4 февраля 2020 - 21:29 / #6 -
ОффлайнЕлена16,
Подождем фото. Сделайте фото так, чтобы было разборчиво и точно видно какой отвод к какому стояку приварен.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 февраля 2020 - 11:14 / #7