Audytor ozc расчёт

Audytor OZC Расчёт
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Добрый день. В продолжение нашего разговора. Сделал для проверки правильности расчёта проекта 3-х этажный дом 10 на 10 метров, поделенный на 4 части. Таким образом получил одинаковые помещения со стенами расположенными на 4 стороны света. Возникает проблема с появлением в столбце Дельта L/А отрицательного числа. При чем такая проблема возникает не во всех помещениях а только в одном или двух. Если создать новый файл и заново сделать проект, то отрицательное число Дельта L/А получается уже в других помещениях. В чём может быть проблема в данном случае?

    Вы прислали мне свой файл для примера. Если в Вашем файле я делаю импорт модели 3D и расчёт, то тоже появляются минусы. Не могу найти как прикрепить архив, прикрепляются только картинки.
    Сообщение отредактировал Ageres73 27 февраля 2020 - 15:07
    27 февраля 2020 - 15:01 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Вроде бы разрешал прикреплять файлы в формате архивов (не помню давно было).

    Если не прикрепляется Ваш файл в архиве, выгрузите его на гугл или яндекс диск и ссылку для чтения выложите сюда.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 февраля 2020 - 22:13 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    [url]https://yadi.sk/d/WfC8vnCG4ePxKQ[/url]
    Добрый день, прикрепляю ссылку на файл.
    2 марта 2020 - 09:38 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ageres73,
    Файл открыл. Поясните в чём вопрос.

    Ageres73,
    Много критических ошибок. Извините, но чтобы их Вам все описать текстом, потребуется не один час.
    Или, далее, в рамках беЗплатных консультаций на этом форуме (которые затянутся на полгода, примерно, наверное).

    Потому, что сразу на сто вопросов, ответы на которые зависят от самих вопросов - ответить. Вам сначала нужно определиться, с пониманием того, что программа от Вас запрашивает. А сейчас Вы ввели в программу беЗсмысленные значения параметров. Исходя из этого и получили от программы беЗсмысленный результат.

    Например, почему Вы неправильно определили тип теплозаграждений?
    Сообщение отредактировал Владимир 3 марта 2020 - 09:53

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 марта 2020 - 22:19 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте. Вопрос решился. Писал в поддержку и они ответили:

    "Добрый день,

    Программа в данном случае некорректно анализировала выпуклые/вогнутые вершины.

    Мы обновили программу – теперь должно быть все ОК.

    Скачайте, пожалуйста, обновление, программы."

    Я в принципе так и думал что проблема на стороне разработчика.
    11 марта 2020 - 06:29 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Ageres73,
    Начните с того, чтобы правильно определить тип теплозаграждений. А то у Вас полы по грунту (если они по грунту, конечно, а если нет, то должен быть рассчитан еще и уровень техподполья) заданы в исходных данных неверно.

    Т.е. сейчас в Вашем проекте полы по грунту Вы обозначили не как полы по грунту (тем более без зон), а как перекрытие с теплотдачей вниз. Изучите для начала вебинары фирмы СанКом на Ютубе. Иначе дальнейшие подсказки Вы не сможете осознать/воспринять.

    Поэтому, нет смысла объяснять остальные ошибки, пока Вы не сделаете работу над своими ошибками. И не осознаете основ теплотехники.

    Цитата: Ageres73
    Программа в данном случае некорректно анализировала выпуклые/вогнутые вершины

    Никаких выпуклых/вогнутых поверхностей (именно поверхностей, ибо выпукло/вогнутых вершин не бывает в принципе!) в вашем расчете не присутствует.

    У Вас даже кровли не присутствует!

    Так что напрасно вы на зеркало/программу пеняете. Тут исключительно ваше нежелание разобраться в элементарных азах программы и теплотехники.

    У Вас только несколько вариантов либо-либо:

    1. Изучать самостоятельно возможности проги Аудитор ОЗЦ просматривая вебинары на Ютубе. Это беЗплатно.

    2. Нанять персонального репетитора по программе Аудитор ОЗЦ, и платить ему почасовую оплату.

    3. Несколько недель (или месяцев, или лет) самостоятельно, методом тыка, изучать прогу.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 марта 2020 - 12:37

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 марта 2020 - 12:19 / #6