Audytor ozc расчёт
Audytor OZC Расчёт
-
Добрый день. В продолжение нашего разговора. Сделал для проверки правильности расчёта проекта 3-х этажный дом 10 на 10 метров, поделенный на 4 части. Таким образом получил одинаковые помещения со стенами расположенными на 4 стороны света. Возникает проблема с появлением в столбце Дельта L/А отрицательного числа. При чем такая проблема возникает не во всех помещениях а только в одном или двух. Если создать новый файл и заново сделать проект, то отрицательное число Дельта L/А получается уже в других помещениях. В чём может быть проблема в данном случае?
Вы прислали мне свой файл для примера. Если в Вашем файле я делаю импорт модели 3D и расчёт, то тоже появляются минусы. Не могу найти как прикрепить архив, прикрепляются только картинки.Сообщение отредактировал Ageres73 27 февраля 2020 - 13:0727 февраля 2020 - 13:01 / #1 -
Вроде бы разрешал прикреплять файлы в формате архивов (не помню давно было).
Если не прикрепляется Ваш файл в архиве, выгрузите его на гугл или яндекс диск и ссылку для чтения выложите сюда.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 февраля 2020 - 20:13 / #2 -
[url]https://yadi.sk/d/WfC8vnCG4ePxKQ[/url]
Добрый день, прикрепляю ссылку на файл.2 марта 2020 - 07:38 / #3 -
Ageres73,
Файл открыл. Поясните в чём вопрос.
Ageres73,
Много критических ошибок. Извините, но чтобы их Вам все описать текстом, потребуется не один час.
Или, далее, в рамках беЗплатных консультаций на этом форуме (которые затянутся на полгода, примерно, наверное).
Потому, что сразу на сто вопросов, ответы на которые зависят от самих вопросов - ответить. Вам сначала нужно определиться, с пониманием того, что программа от Вас запрашивает. А сейчас Вы ввели в программу беЗсмысленные значения параметров. Исходя из этого и получили от программы беЗсмысленный результат.
Например, почему Вы неправильно определили тип теплозаграждений?Сообщение отредактировал Владимир 3 марта 2020 - 07:53Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 марта 2020 - 20:19 / #4 -
Здравствуйте. Вопрос решился. Писал в поддержку и они ответили:
"Добрый день,
Программа в данном случае некорректно анализировала выпуклые/вогнутые вершины.
Мы обновили программу – теперь должно быть все ОК.
Скачайте, пожалуйста, обновление, программы."
Я в принципе так и думал что проблема на стороне разработчика.11 марта 2020 - 04:29 / #5 -
Ageres73,
Начните с того, чтобы правильно определить тип теплозаграждений. А то у Вас полы по грунту (если они по грунту, конечно, а если нет, то должен быть рассчитан еще и уровень техподполья) заданы в исходных данных неверно.
Т.е. сейчас в Вашем проекте полы по грунту Вы обозначили не как полы по грунту (тем более без зон), а как перекрытие с теплотдачей вниз. Изучите для начала вебинары фирмы СанКом на Ютубе. Иначе дальнейшие подсказки Вы не сможете осознать/воспринять.
Поэтому, нет смысла объяснять остальные ошибки, пока Вы не сделаете работу над своими ошибками. И не осознаете основ теплотехники.Цитата: Ageres73Программа в данном случае некорректно анализировала выпуклые/вогнутые вершины
Никаких выпуклых/вогнутых поверхностей (именно поверхностей, ибо выпукло/вогнутых вершин не бывает в принципе!) в вашем расчете не присутствует.
У Вас даже кровли не присутствует!
Так что напрасно вы на зеркало/программу пеняете. Тут исключительно ваше нежелание разобраться в элементарных азах программы и теплотехники.
У Вас только несколько вариантов либо-либо:
1. Изучать самостоятельно возможности проги Аудитор ОЗЦ просматривая вебинары на Ютубе. Это беЗплатно.
2. Нанять персонального репетитора по программе Аудитор ОЗЦ, и платить ему почасовую оплату.
3. Несколько недель (или месяцев, или лет) самостоятельно, методом тыка, изучать прогу.Сообщение отредактировал Владимир 12 марта 2020 - 10:37Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 марта 2020 - 10:19 / #6