    Здравствуйте!

    Пытаюсь разобраться с расчётом тёплого пола в программе Danfoss C.O. и не пойму алгоритма по которому программа его считает, поэтому надеюсь на Вашу помощь.

    Для примера прикладываю картинки (не смог их загрузить даю ссылки внизу поста), создал помещение и разместил напольное отопление. Температура теплоносителя на подаче в тёплый пол 40 градусов.

    1) Программа ориентируясь на свои расчётные алгоритмы задаёт мне дельту dt=5,90. Я хочу задать для данного помещения (для примера) dt=10, я указываю на это программе и она всё равно считает на dt=5,90, если я укажу dt=5, она пересчитывает мне напольный отопительный прибор на dt=3.20. Я вот и хочу понять от чего программа отталкивается задавая определенное значение dt и могу ли я как-то сам это значение задать?

    2) Правильно ли я понимаю, что программа указывает максимальную, а не среднюю (как нормирует СП 60) температуру пола Tf=27,16?

    3) Если сравнивать тепловой поток вверх рассчитанный данной программой и рассчитанный по номограмме (Rehau, Uponor и т.п.), то получается, что Danfoss C.O. при любых характеристиках выдает меньший тепловой поток вверх при одинаковой температуре теплоносителя, тоже для меня отдельный вопрос...

    Заранее спасибо, если уделите время и ответите на вопросы выше!


    <a href="https://ibb.co/9snZ58d"><img src="https://i.ibb.co/SRNfCsZ/1.jpg" alt="1" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/QKSJk0h"><img src="https://i.ibb.co/gRqrdYQ/2.jpg" alt="2" border="0"></a>
    30 января 2021 - 15:53 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    ya-Alexei,
    Самому разобраться в алгоритме работы этой программы требует длительного обучения во время самостоятельной работы.

    Могу для Вас оказать платные консультации с вебинаром онлайн.

    Кратко ответить невозможно, т.к. ответы будут практически даже вредными. Попробую. Отвечу только да, если ближе к да, и нет, если ближе к нет. Т.е. от постановки вопроса зависит правильность ответа.

    1. Программа отталкивается от внутреннего алгоритма. Требования противоречивы, основной приоритет - мощность теплоотдачи.

    2. Неправильно. Программа показывает средние температуры поверхности ВТП и пиковые для разных зон ВТП.

    3. Если правильно Вас понял, то это одна и та же программа, с усеченной номенклатурой труб и арматуры. Полная версия в которой советую проектировать, это Аудитор SET7.1. Считать по разному могут разные версии.
    Сообщение отредактировал Владимир 1 февраля 2021 - 16:51

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083