отсутствие технической возможности установки одпу тепла
-
ОффлайнДобрый день!
Дом 1961г, хрущевка 4эт, однотрубная система с несмещаемыми байпасами (кроме санузлов и радиаторов на лестничных клетках), на чердаке закольцована в расширительный бак с трубой стравливания воздуха. Капитального ремонта не было, да и промыквку системы не делали. Теплосеть собирается устанавливать теплосчетчик. При установке теплосчетчиков в другие похожие дома у людей перестали нормально греть батареи.
Мы хотим, чтобы теплосеть и УК признали факт отсутствия технической возможности установки счетчика без капитального ремонта всей системы. Факт остсутствия ремонта 60лет Теплосеть не устраивает, требуют экспертное заключение для суда. От местных экспертов, кроме сроков эксплуатации по ВСН советских времен, ничего не услышали. На что мы можем сослатся или кто мог бы помочь с обоснованием?
Спасибо!Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2022 - 14:1010 января 2022 - 21:26 / #1 -
ОффлайнВ юридических вопросах, вам помочь не могу. Я не юрист.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 января 2022 - 14:10 / #2 -
ОффлайнВладимир, речь не о юридической стороне, а о технической.
Чем можно обосновать необходимость капитального ремонта системы, какими признаками уменьшения сечений, тепловизионным обследованием, перепадами температуры в подаче -обратке радиаторов однотрубной системы или еще чем? Совокупным сопротивлением узла учета с фильтрами, которые будут забиваться накопившимися в старой системе загрязнениями?12 января 2022 - 23:16 / #3 -
ОффлайнЦитата: VNKTOPТеплосеть собирается устанавливать теплосчетчик. При установке теплосчетчиков в другие похожие дома у людей перестали нормально греть батареи.
Нормально вы правы. Но УК "выкрутится", что дескать жильцы самовольно изменили общедомовую систему. И формально они будут правы.
Чтобы сделать нормально, вы должны привлечь проектировщика, утвердить новый проект, и сделать монтаж системы в соответствии с этим утвержденным проектом. И вопросы почем так несправедливо, по этому поводу нет смысла задавать мне. Не я эти законы создавал.VNKTOP нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 января 2022 - 20:36 / #4 -
ОффлайнСпасибо за ответ.
Мы хотим заказать обследование для подтверждения вывода о том, что система изменилась в результате физического износа за 60 лет и зарастания отложениями, но возможности вырезать кусок трубы из действующей системы нет, может есть другие признаки этого?16 января 2022 - 22:01 / #5 -
ОффлайнVNKTOP,
Вырезать то можно газосваркой участок трубы. Но поможет вам это или нет - неизвестно.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
17 января 2022 - 12:42 / #6 -
ОффлайнПока отопительный сезон - не получится.
Для однотрубной системы с верхней разводкой с несмещенным байпасом, перепад температуры на чугунном советском радиаторе вх/вых 9 градусов - не много?17 января 2022 - 22:37 / #7 -
ОффлайнЦитата: VNKTOPДля однотрубной системы с верхней разводкой с несмещенным байпасом, перепад температуры на чугунном советском радиаторе вх/вых 9 градусов - не много?
Слишком много. Примерно должно быть исходя из температурного режима 95/70 или 90/70. Т.е. если у вас пятиэтажка, то на каждом этаже дельта Т на отопительном приборе должна составлять 20/5=4 гр. при Г-образном стояке. Или 20/10=2 градуса при П-образном стояке.
И такая дельта Т на каждом приборном узле, должна быть независимо от того, смещенный байпас или нет. Зауженный или нет.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 января 2022 - 11:37 / #8 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо!
Сейчас тепло на улице ок -+1 и на подаче после элеватора 62 (до 74) на обратке 49.
Тогда у нас 4этажа 13/4=3,25?21 января 2022 - 17:55 / #9 -
ОффлайнVNKTOP,
Примерно да, если стояк Г-образный, а не П образный. На П образном стояке у вас будет не 4, а 8 отопительных приборов.. Только температуры берутся такие, какие они должны быть в холодную пятидневку.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 января 2022 - 21:42 / #10