диаметр труб со и дополнительные радиаторы

Диаметр труб СО и дополнительные радиаторы
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Доброго времени суток! Есть частный дом из шлакоблока старых годов постройки, обложенный кирпичом. Квадратура отапливаемых помещений 54 кв. м.
    Высота потолков 2,65 м.
    Пол деревянный, без утепления.
    Чердак не отапливаемый.
    Котёл самодельный с водяной рубашкой (как на фото).

    Фото котла



    Система отопления ленинградка с нижними подключениями радиаторов. Общая длина системы - 36 м.
    Диаметр труб начиная от котла 40 мм, потом переходит в 50 мм до второго радиатора, потом в 32 мм. (то ли лепили из того, что было или в этом есть какой-то смысл?). Подключение радиаторов выполнено 25 мм.
    Циркуляционный насос на обратке. Расширительный бак на подаче.
    Попытался показать разводку визуально (см. вложения).

    Квадратура помещений (номера представлены на картинке):
    №1 - Кухня с котлом S ≈ 6 кв. м. - без радиаторов
    №2 - Сан. узел S ≈ 2,75 кв. м. - без радиаторов
    №3 - Коридор S ≈ 6 кв. м. - без радиаторов
    №4 - Детская S ≈ 11 кв. м. - 1 чугунный радиатор H = 500 мм, 10 секций
    №5 - Зал S ≈ 16,5 кв. м. - 2 чугунных радиатора H = 500 мм, 12 и 8 секций
    №6 - Спальня ≈ 11,75 кв. м. - 1 чугунный радиатор H = 500 мм, 12 секций

    Схема


    Летом планирую заменить трубы на новые, так как предыдущий владелец разморозил отопление и поменял только котёл с батареями.
    1) Можно ли всё развести 32-й стальной трубой? Или оставить такую же игру диаметрами как сейчас?
    2) Несмотря на не очень хороший уголь, система полностью прогревается быстро и начинает кипеть даже с насосом. При этом разница температур первого и последнего радиатора 5 градусов. Комнаты №4 (детская) и №5 (Зал) является самыми холодными, в связи с этим хочу добавить биметаллические радиаторы. Как они относятся к высоким температурам теплоносителя?
    3 февраля 2022 - 12:20 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rbw13
    Можно ли всё развести 32-й стальной трубой? Или оставить такую же игру диаметрами как сейчас?

    Делайте все магистрали трубой ВГП dn40 (ду40)

    Цитата: rbw13
    этим хочу добавить биметаллические радиаторы. Как они относятся к высоким температурам теплоносителя?

    К высоким температурам они относятся нормально. Но подключать их нужно по схеме "сверху-вниз". Да и чугунные тоже лучше так подключить раз уж трубы будете менять.

    А вообще лучше сделать систему с верхним розливом. Тогда она сможет работать и без насоса.

    Сейчас же насос остановился - котел начнет кипеть или даже взрыватся, если система закрытая.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 февраля 2022 - 07:42 / #2