правильно ли собрана система отопления

Прошу поделиться опытом и озвучить ошибки или дополнения.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Всем привет!
    Имеем Дом 2эт, 160м2, (+ будет гараж с водяным полом ~40м2 и в дальнейшем баня 20м2 водяной пол), бойлер косв.нагрева 200л.
    Подскажите пожалуйста правильно ли мне собрали схему отопления или нужно по-другому делать обвязку и ставить гидрострелку?
    1 эт .водяной пол + 4 конвектора (3 в полу, 1 настенный в котельной), 2 эт. лучевая разводка (4 радиатора, коллекторная группа на 2этаже находится).
    p.s. разбираюсь как вставить картинку сюда


    фото ниже, всем заранее спасибо!



    фото ниже, всем заранее спасибо!








    https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962764222-1-311-44-8.jpg

    https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962759222-2-411-59-41.jpg

    https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962752222-1-1721-9-232.jpg{insert-5328}
    Сообщение отредактировал Владимир 5 февраля 2022 - 07:44
    4 февраля 2022 - 11:15 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Alex174,
    У вас сделана схема первично-вторичных колец. В этой схеме вижу только недостатки и никаких достоинств.

    Поменял бы такую схему на ГР гидроразделитель с коллекторной группой. Цена вопроса около 6000 рублей.

    Котлы присоединить по схеме каскада.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 февраля 2022 - 07:49 / #2