правильно ли собрана система отопления
Прошу поделиться опытом и озвучить ошибки или дополнения.
-
ОффлайнВсем привет!
Имеем Дом 2эт, 160м2, (+ будет гараж с водяным полом ~40м2 и в дальнейшем баня 20м2 водяной пол), бойлер косв.нагрева 200л.
Подскажите пожалуйста правильно ли мне собрали схему отопления или нужно по-другому делать обвязку и ставить гидрострелку?
1 эт .водяной пол + 4 конвектора (3 в полу, 1 настенный в котельной), 2 эт. лучевая разводка (4 радиатора, коллекторная группа на 2этаже находится).
p.s. разбираюсь как вставить картинку сюда
фото ниже, всем заранее спасибо!
фото ниже, всем заранее спасибо!
https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962764222-1-311-44-8.jpg
https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962759222-2-411-59-41.jpg
https://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/222-2/1643962752222-1-1721-9-232.jpg{insert-5328}Сообщение отредактировал Владимир 5 февраля 2022 - 07:444 февраля 2022 - 11:15 / #1 -
ОффлайнAlex174,
У вас сделана схема первично-вторичных колец. В этой схеме вижу только недостатки и никаких достоинств.
Поменял бы такую схему на ГР гидроразделитель с коллекторной группой. Цена вопроса около 6000 рублей.
Котлы присоединить по схеме каскада.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 февраля 2022 - 07:49 / #2