ленинградка самотёком
-
ОффлайнЗдравствуйте.Помогите!!! Скажите, возможно сделать ленинградку самотёком?
Центр котла будет ниже центра радиаторов сантиметров на 20-30, труба железная 57 мм будет идти под небольшим уклоном, подключение радиаторов нижнее, отводы к радиаторам на 20 мм., количество радиаторов - 5 штук, площадь дома 54 кв.м.
И нужна ли разгонная петля??? Если да, то можно сделать и её, место вроде есть.
Может есть какие-то нюансы??? Подскажите пожалуйста советом!9 февраля 2022 - 16:06 / #1 -
ОффлайнЦитата: RadiotihoСкажите, возможно сделать ленинградку самотёком?
При вашей разности высот ленинградка будет работать плохо или вообще не работать.
Можно сделать верхний розлив, двухтрубную систему. В этом случае "разгонная" петля не нужна.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 февраля 2022 - 07:57 / #2 -
ОффлайнВладимир,
А какая разница высот должна быть?Сообщение отредактировал Владимир 10 февраля 2022 - 13:0710 февраля 2022 - 11:16 / #3 -
ОффлайнА какая разница высот должна быть?
Минимум 1 метр. А лучше 2 метра (в учебниках вообще 3 метра). Это с учетом верхнего розлива.
Критерий работоспособности системы ЕЦ, это температура на подаче котла и на обратке котла. Если получается 90/70 - это хорошо. Если 90/50 -
это будет НЕДО ЕЦ. Если будет 90/30 - то это и вовсе на ЕЦ..
Radiotiho,
Вообще то, есть и промежуточные варианты, зависимость разницы высот и температурного режима котла. Но это уж решается в результате кропотливых расчетов. А не просто так огульно, без расчетов плюс минус 1000 километров.
Может и ваша разница высот Вас устроит по режиму котла. Но для этого вам нужно заказать расчеты у кого-нибудь. А просто так с потолка вам никто этих результатов не сможет сказать. Если только наврать. Никто не будет тратить день-два на проведение для вас халявных расчтетов.Сообщение отредактировал Владимир 10 февраля 2022 - 13:54Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 февраля 2022 - 13:06 / #4 -
ОффлайнВладимир,
Понятно, спасибо!
"Утопить" котёл на 2-3 метра у меня вряд ли получится...
Но если установить насос, то система будет работать нормально? Все батареи будут прогреваться?10 февраля 2022 - 15:22 / #5 -
ОффлайнRadiotiho,
Если насос, то эта система уже не ЕЦ. И если уж ставить насос, то система ПЦ дешевле, чем ЕЦ.
Не понимаю, зачем вам "косить" под ЕЦ? Если по факту у вас будет голимая ПЦ?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 февраля 2022 - 16:13 / #6 -
ОффлайнСвет у нас зимой не очень часто, но отключают...
Вот и хочется с естественной циркуляцией, ну и чтоб не сильно затратно было, поэтому и написал про ленинградку10 февраля 2022 - 16:31 / #7 -
ОффлайнRadiotiho,
Нужна если ЕЦ, делайте двухтрубную с верхним розливом из металлических труб. И она будет у вас работать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 февраля 2022 - 22:50 / #8