обратная циркуляция в стояке 5 этажной "сталинки"

Непонятная мне причина неправильной работы стояка отопления.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2


    Здравствуйте.
    Помогите разобраться с причиной передавливания обратным давлением прямого в отдельном стояке.
    Дом сталинский 5 этажей.
    Система отопления двухтрубная.Розлив нижний.
    На последнем этаже все прямые ветви стояков подъезда соединены трубой ДУ 15 к бачку стравливания воздуха.
    В подвале 5 этажного дома идут магистральные трубы отопления ДУ 40.

    Крайний стояк работает нормально.Подача идет в верхний патрубок батареи,обратная- в нижний.
    На предпоследнем стояке ( о котором я спрашиваю) обратная ДУ 40 врезана в магистраль ДУ 40 ,
    а прямая врезана в отвод от магистрали, выполненный трубой ДУ20 длиной 0.4 метра.
    В результате давление в обратной ветви стояка получается выше прямого,
    потому что нагрев обратной ветви стояка как у магистрали,а прямая ветка стояка еле тёплая.
    Температуру я измерил рукой,пирометром,тепловизором.

    Если перекрыть ветку к другим стоякам,то циркуляция приходит в норму.
    Прямая ветка стояка тут же горячеет.
    Циркуляция идет против гравитационного циркуляционного насоса.
    Батареи греют в полсилы.Температура в комнатах 16 градусов.
    А в комнате с верным распределением теплоносителя 22 градуса.

    Во всех остальных стояках всё работает правильно.
    Может ли такое происходить из-за того,что прямая в предпоследнем стояке врезана не в основную магистраль,а в отвод ДУ 20?

    Не могу разобраться,как вставить картинки или гиперссылку.

    [https://disk.yandex.ru/d/m781arqHLzl-1Q]
    25 ноября 2022 - 16:55 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добавлю картинки.




    Схема,вид из подвала.

    Сообщение отредактировал Павел Огородников 25 ноября 2022 - 17:34
    25 ноября 2022 - 17:27 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Каждый стояк у вас является циркуляционным кольцом. Кольца же нужно было изначально сбалансировать (увязать) между собой. При строительстве дома (в старые времена) мирились с намного бОльшей невязкой колец и лечили установкой насоса бОльшей мощности. Т.е. расход теплоносителя превышал необходимый в несколько раз в некоторых кольцах. Сейчас же все начали пытаться экономить энергоносители и тепло, поэтому вполне вероятно установили насос меньшей мощности. В результате, в кольцах с наименьшим расходом, могла и циркуляция перевернуться.

    Замена же части труб с ду40 на ду20 у вас разбалансировала стояки еще больше, чем было. Возможно, возврат к ду40 теперь улучшит ситуацию, а может и нет.

    Проблему можно решить только установкой в подвале на рОзливе (на обратках) балансировочных клапанов. Или автоматических регуляторов перепада давления.

    А кардинально на каждом радиаторе в доме, сейчас устанавливаются радиаторные термоклапаны с преднастройкой пропускной способности. Для этого требуется сделать гидравлический расчет всей домовой системы дома. И преднастройки устанавливаются в соответствии с расчетом.
    Сообщение отредактировал Владимир 2 декабря 2022 - 15:46

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 ноября 2022 - 14:11 / #3