ленинградка проблемы после замены антифриза

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Здравствуйте. После замены антифриза и помывки, стали греть только первые 2 батареи и 2 последние. В системе установлен циркуляционный насос.
    19 августа 2023 - 07:48 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Значит антифриз более вязкий. Или что-то другое изменили.

    Возможно у вас попутка (двухтрубка тогда, а не ленинградка) и перестали работать средние радиаторы из-за замены антифриза.

    Не достаточные диаметры магистралей значит у вас. И систему скорее всего не балансировали, если это двухтрубка всё-таки. Подключение радиаторов возможно неверное.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 августа 2023 - 19:12 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    До замены система отработала 8 лет. Однотрубная система, так как монтировал сам. Магистраль на 40 полипропилен, отводы на 25
    20 августа 2023 - 07:54 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: youran
    До замены система отработала 8 лет. Однотрубная система, так как монтировал сам. Магистраль на 40 полипропилен, отводы на 25


    Какая общая длина кольца однотрубки? Какой напор цирк.насоса? Заужены ли байпасы?

    Подключение к радиаторам "снизу-вниз" ? Или как правильно "сверху-вниз"?

    Радиаторы какие? Чугунные МС140-500 или биметаллические (какие именно?) ?

    Какая вязкость антифриза была и какая стала? Тип антифриза? Концентрация?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 августа 2023 - 10:43 / #4