нужна помощь с котлом

Нужна помощь в решении нестандартной ситуации в работе котла
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Добрый день.
    Нужна помощь в решении нестандартной ситуации.
    Система отопления частного дома построена на базе теплого пола и дополнительно проложены горячие контура в подоконниках, а также установлены три радиатора (в горячем контуре) для гаража. Отопление собрано через гидрострелку. ГВС - бойлер косвенного нагрева. Котел - Viessman Vitodens 100.
    Суть проблемы: температура на котле выставлена на 60 градусов. Давление в системе 1,9-2,0 атм. При работе котла периодически происходит снижение температуры контура до 30 градусов (соответственно радиаторы остывают). При этом давление (по показаниям котла) повышается на 0,2 атм (по показаниям манометра в системе - давление неизменно). Через некоторое время температура контура повышается и радиаторы быстро прогреваются. И так повторяется периодически. Периодичность (ее причины) не могу отследить и понять.

    Что делать и куда копать не представляю. Воздуха в системе нет, проверял/спускал на радиаторах, на всех гребенках (их три в системе), горячем контуре и самом котле (через программу сброса воздуха). Помогите разобраться.
    8 декабря 2023 - 16:11 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    LIFE,
    теплый пол подключен через насосно-смесительный узел? В этом узле стоит двухходовый или трехходовый смеситель?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 декабря 2023 - 18:42 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Владимир,
    Да. теплый пол через насосно-смесительный узел.
    установлены двух-ходовые сметели
    9 декабря 2023 - 12:10 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    LIFE,
    а на схеме рисуете трехходовый смеситель ?

    Замыкающий участок нужен только если в котле нет настраиваемого перепускного клапана. Обратный клапан не нужен.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 декабря 2023 - 09:51 / #4