Переделка отопления в квартире

задумал поставить доп радиаторы на угловую стену.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    дано:
    8 этаж из 9.
    отопление с верхним разливом.
    стояки 1" байпас 3/4"
    подключение боковое, подводка к радиаторам 3/4"

    вместо одного радиатора ставлю 2.
    по такой схеме (второй радиатор не нарисован, там 4-6 секций, на угловой стене) там где нарисовано 2 крана, там стоит шаровый кран и термоклапан данфос, для однотрубки RA-G


    т.к. сделали подвод и отвод к/от тройнику/а 3/4" (виноват, не доглядел) теперь мучаюсь, что просадил весь стояк, решил переделать.

    вот так


    и попутно возник вопрос.
    Байпас - каким диаметром сделать? 1" или 3/4"?
    решить надо срочно, т.к. схему нужно отдать на изготовление, чтоб в понедельник-вторник все переделали. время совсем нет. отопление уже включили, с отключением стояков теперь проблемно.
    Спасибо.
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Andrey099 16 октября 2015 - 02:59
    16 октября 2015 - 02:46 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andrey099
    решить надо срочно, т.к. схему нужно отдать на изготовление, чтоб в понедельник-вторник все переделали. время совсем нет. отопление уже включили, с отключением стояков теперь проблемно.

    На Вашей схеме, которую Вы предполагаете для переделки, с моей точки зрения всё правильно.

    Сложно сказать, насколько сейчас по сравнению с проектным увеличилось гидросопротивление стояка. Так как неизвестен проектный температурный график стояка, а также неизвестен тепловой поток по стояку, а следовательно массовый расход теплоносителя.

    Но, если сделать грубое предположение, что проектный тепловой поток по стояку должен был быть 12600 Вт (9 этажей по 1400 Вт) с массовым расходом 0,167 кг/сек в температурном графике 90/70, то в проектном состоянии гидросопротивление стояка должно было быть примерно 0,63 м.в.ст (с объемным расходом 0,61 м3/час). Для получения этих цифр сделал гидравлический расчет предполагаемого стояка в двух вариантах.

    После же переделки с заужением участков стояка с 1" до 3/4", гидросопротивление стояка стало 0,66 м.в.ст. (с тем же массовым расходом), т.е. увеличилось на 4,76 %.

    С учётом же предположения, что стояки были отбалансированы между собой, и авторегуляторы расхода на рОзливе стояков отсутствуют, то массовый расход через весь стояк мог уменьшиться на 5-10% от проектной величины. А теплоотдача радиаторов на нижних этажах могла уменьшиться уже на 10-20% (нелинейная зависимость от массового расхода).

    С учётом вышеизложенного, Вы сможете принять решение, возвращать ли стояк в проектное состояние.
    Andrey099 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 октября 2015 - 13:40

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 октября 2015 - 03:20 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    после переделки на 1" соответственно все вернется в норму.
    остался вопрос по байпасу 1" или 3/4"?
    16 октября 2015 - 16:40 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andrey099
    остался вопрос по байпасу 1" или 3/4"?

    1". Как на Вашей схеме.
    Andrey099 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 октября 2015 - 21:01 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    разгадал я загадку, почему стойк 1" а не 3/4!!!
    дом многоподъездный. внутри 3/4 стояки стоят, а в угловых комнатах 1"
    Владимир нравится это сообщение.
    17 октября 2015 - 13:35 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andrey099
    разгадал я загадку, почему стойк 1" а не 3/4!!!дом многоподъездный. внутри 3/4 стояки стоят, а в угловых комнатах 1"

    У меня есть догадка по этому поводу. Предполагаю, что изначально проектировали как и положено по два радиатора (один у глухой стены), а потом застройщик решил скурвиться и сэкономить на монтаже. И поставили по одному радиатору.

    Ну и у угловых квартир теплопотери значительно выше, чем в средних подъездах. Потому и массовый расход теплоносителя выше.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 октября 2015 - 13:49 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    большое спасибо.
    переделал. во так получилось.
    Все фотографии в альбоме «отопление», автор stru9 на Яндекс.Фотках





    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2015 - 11:17
    21 октября 2015 - 00:58 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Andrey099
    переделал. во так получилось.Фотографии в альбоме «отопление», автор stru9 на Яндекс.Фотках

    Всё супер по схеме! smile Жаль, что из оцинковки.
    Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2015 - 18:55

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 октября 2015 - 01:38 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте! Очень понравилась Ваша статья!
    Живу в пятиэтажном доме. Дому около 30-35 лет. Стояк П-образный. Т.е., подача на кухне, а обратка в зале. Квартира однокомнатная. Недавно у меня в квартире поменяли отопительные батареи на чугунные. Мастер, который устанавливал сказал, что будут греть. А сколько греть будут затруднился ответить. Друг увидевший установленные батареи, дал совет. В связи с чем хотелось с Вами поделиться. - Лучше установить так чтобы и подача и обратка находились на одной линии в нижней части батареи. Так вроде бы мусор и шлам в батареи не будет собираться, а прямотоком будет уходить. Стоит ли прислушаться совету и переделать или, "игра не стоит свеч!"?
    Спасибо!
    26 октября 2015 - 22:07 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Левша
    Стояк П-образный. Т.е., подача на кухне, а обратка в зале.

    Странно. Обычно по проекту был восходящий участок стояка в зале, а опускающийся на кухне. Возможно коммунальщики уже изгадили систему за прошедшие годы, поменяв местами подачу и обратку.
    Цитата: Левша
    Недавно у меня в квартире поменяли отопительные батареи на чугунные. Мастер, который устанавливал сказал, что будут греть. А сколько греть будут затруднился ответить.

    Лучше один раз увидеть фото, чем прочесть десять страниц описания текстом. Будет понятнее, как установили. Поэтому и нельзя сказать как будут греть.
    Цитата: Левша
    Друг увидевший установленные батареи, дал совет. В связи с чем хотелось с Вами поделиться. - Лучше установить так чтобы и подача и обратка находились на одной линии в нижней части батареи. Так вроде бы мусор и шлам в батареи не будет собираться, а прямотоком будет уходить.

    Если речь идет о подключении "низ-низ", то это иногда меньшее зло, чем подключение "низ-верх", но все равное неверно. Верно делать подачу в верхний коллектор радиатора. При подключение-же "низ-низ" у чугунного радиатора падает теплоотдача минимум на 10%. У радиатора другого типа может падать и на бОльшую величину.

    Относительно откладывающегося в радиаторе мусора и шлама. Так как скорость теплоносителя в радиаторе сильно уменьшается по сравнению с трубой, мусор и шлам будут откладываться все равно. Так что разницы нет.
    Цитата: Левша
    Стоит ли прислушаться совету и переделать или, "игра не стоит свеч!"? Спасибо!

    Выложите фотки. Тогда и можно будет посоветовать "стоит ли игра свеч" по переделке. Еще скажите какого типа и марки чугунные радиаторы. Но фото это описание не заменит.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 октября 2015 - 09:04 / #10