Двухтрубная система для двухэтажного дома
HELP
-
ОффлайнЗдравствуйте!!! Прошу профессиональной помощи,не могу разобраться с диаметрами труб ПП для подключения ТТ котла к самой системе.Имею Дом 6х6м2 , ТТк Куппер (с котла выход 1 1/2) , двух трубную тупиковую систему 1-2 этажей,плечо 1-го этажа=15м(3 ОП),плечо 2-го этажа=15.6(3 ОП), подъём с 1-го на 2-ой=2,7-3 метра,ОП 6 шт.по 8 секций.ВОПРОС:Какой трубой начать от котла, какой трубой осуществить подъём на 2-ой этаж и до каким диаметром подключать последний ОП.Пробороздив просторы интернета нашёл такую схемку:2 февраля 2016 - 02:40 / #1
-
ОффлайнТут ещё вариант. Можно ли начать ПП сразу от котла? или всё-таки 1-1.5м металом,а потом переход на ПП?2 февраля 2016 - 04:43 / #2
-
ОффлайнЕсли котел - ТТ и не будет теплоаккумулятора, то безопасный вариант, это металлические трубы, открытая система и гравитационная циркуляция (ЕЦ).
Показаные же Вами схемы годятся только для принудительной циркуляции. Также ПП трубы вообще очень не советую. Используйте или стальные или медные. И не бойтесь меди - медные трубы будут не дороже стальных.Сообщение отредактировал Владимир 11 февраля 2016 - 08:44Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 февраля 2016 - 21:27 / #3 -
ОффлайнХотелось бы принудительную циркуляцию сделать,не хотелось бы тянуть по потолкам 50-е трубы.
Вопрос по схеме в доме будет работать или нет??? ну уж очень интересно.3 февраля 2016 - 08:34 / #4 -
ОффлайнАлександр,
Систему с принудительной циркуляцией с ТТкотлом, но без ТА - опасно эксплуатировать для жизни.
А по выложенной схеме, сможет работать только принудительная циркуляция.
Условия для работы гравитационной циркуляции можете прочесть ЗДЕСЬ
Для дома такой площади, возможно будет достаточно труб и меньшего ДУ, чем 50 мм. Но котел для этого должен быть заглублен. В статье пишу, почему это иногда необходимо.
Можете попробовать рассчитать себе отопление используя программу Герц СО 3.8. Могу в этом помочь.Александр нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 3 февраля 2016 - 09:34Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 февраля 2016 - 08:48 / #5 -
ОффлайнЗдравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос: Ленинградка с нижним контуром подойдёт или нет? система принудительная с насосом и всё это начать 32 трубой ПП???9 февраля 2016 - 08:33 / #6
-
ОффлайнАлександр, тепловая мощность котла?9 февраля 2016 - 19:14 / #7
-
ОффлайнКуппер 18 кВт ещё мне сказали что надо радиаторов добавить так ли это??? Объём котла брал из соображений что дом не сильно утеплён.10 февраля 2016 - 07:29 / #8
-
Оффлайн1. От котла PPR 32х5,4
2. Насчёт радиаторов не знаю. Количество и мощность радиаторов определяют на основании расчета теплопотерь дома.10 февраля 2016 - 10:54 / #9 -
ОффлайнЦитата: АлександрКуппер 18 кВт ещё мне сказали что надо радиаторов добавить так ли это??? Объём котла брал из соображений что дом не сильно утеплён.
При ТТкотле и отстутствии теплоаккумулятора, суммарная мощность радиаторов должна быть не меньше мощности котла (для безопасности).Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 февраля 2016 - 11:07 / #10