Плохо работает отопление
-
ОффлайнЕсли гравитационная циркуляция, то её этот клапан, скорее всего задушит.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 февраля 2016 - 23:35 / #11 -
ОффлайнКакой посоветуйте, при отключение насоса чтоб сама работала только без крана.
А при самотечной системе как будет работать обратный клапан.Владимир нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Максим Максимов 11 февраля 2016 - 00:0410 февраля 2016 - 23:53 / #12 -
ОффлайнЦитата: Максим МаксимовКакой посоветуйте, при отключение насоса чтоб сама работала только без крана.А при самотечной системе как будет работать обратный клапан.
Так как на фото ниже. Используя шаровой поплавковый обратный клапан. Насос только у Вас кажется 25-40, что сильноват. Поставьте его на 1 скорость. Лучше бы насос 25-20Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 февраля 2016 - 09:58 / #13 -
ОффлайнОна горячую толкает,а можно по горизонтали под уклоном в обратку, да уменя 25 -40 но у меня высоту идёт 4 метра и в длину одна ветка 56 метров и еще ветка 11метров я думал поменять на 25-60 что посоветуете.Владимир нравится это сообщение.11 февраля 2016 - 22:33 / #14
-
ОффлайнЦитата: Максим МаксимовОна горячую толкает,а можно по горизонтали под уклоном в обратку
Не понятно.Цитата: Максим Максимовда уменя 25 -40 но у меня высоту идёт 4 метра
Высота расположения верхней точки системы не играет роли. Потому, что по одним трубам вода поднимается, а по другим - спускается. И эти потоки уравновешивают друг друга (без учета температуры и плотности).Цитата: Максим Максимови в длину одна ветка 56 метров и еще ветка 11метров
Вот длина при недостающем диаметре может сказываться. Ну и ветки между собой не уравновешены скорее всего. А сопротивление у них разное.Цитата: Максим Максимовя думал поменять на 25-60 что посоветуете
Если бы системы была рассчитана и смонтирована правильно - как система с гравитационной циркуляцией, то хватило бы мощности насоса 25-20 на 1 скорости, а уж насос 25-40 это уже перебор. Из-за излишней мощности насоса, в насосе могут возникать пузыри воздуха, которые будут завоздушивать систему (процесс называется кавитация).
Если же система спроектирована и смонтирована под принудительную циркуляцию, то чаще всего хватает насоса 25-40.
В конечном итоге, виноваты или проектировщики и/или монтажники. Почему бы Вам с них не спросить? Если монтаж сделан строго по проекту - виноват проектировщик. Если смонтировали с нарушениями проекта - виноваты монтажники. Если и проект и монтаж делался одним лицом - то это лицо и виновато.
П.С. Еще схема Ваша к сожалению, не читабельна. И так как система должна работать в гравитационной циркуляции, то чтобы оценить работоспособность - схема должна быть в аксонометрии. Чтобы можно было представить расположение каждого участка труб и по высоте.Сообщение отредактировал Владимир 13 февраля 2016 - 12:01Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 февраля 2016 - 09:49 / #15 -
ОффлайнЗдравствуйте. Я имею ввиду насос можно будет установить с этим клапаном под уклоном к котлу к обратка. Мастера сами делали проект.В схеме нарисовани размеры уклон труб больше цифр это горячая вода, меньше цифры холодная вода, кружочки размеры комнат, рамки это батарейки,больше не умею рисовать.12 февраля 2016 - 21:56 / #16
-
ОффлайнМаксим Максимов,
Всё, что можно было посоветовать без аксонометрической схемы (с размерами, длИнами, диаметрами, мощностями радиаторов) - посоветовал.
Работоспособность шарового обратного клапана гарантируется только на вертикальной участке трубы.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 февраля 2016 - 12:03 / #17 -
Оффлайн13 февраля 2016 - 20:50 / #18
-
Оффлайннабиюлла,
Это не аксонометрическая схема. По ней можно советовать только при принудительной циркуляции. А у Вас - гравитационная циркуляция, если правильно Вас понял.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 февраля 2016 - 22:26 / #19 -
ОффлайнОтметки уклоном на схеме в листке14 февраля 2016 - 13:31 / #20