Замерзаем в квартире с друхтрубной системой отопления

На что поменять радиаторы?
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый вечер,

    очень нужна консультация профи по выбору батарей отопления в новостройку, серия СПТ, третий этаж из семнадцати, двутрубная система.
    Дом сдан зимой, со старыми строительными батареями было очень холодно - при небольшом плюсе на улице - в квартире было плюс семь-восемь тепла, в некоторых местах квартиры изо рта шел пар,
    сейчас планируем замену, но все советуют разное: сантехник из управляющей компании Рефар Монолит, другие спецы - Сиру или Глобал.

    Отзывы об этих производителях тоже очень разные,
    хотелось бы услышать компетентное мнение по этому вопросу.

    Привожу фото -



    28 июня 2015 - 18:02 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Все нормальные, если биметалл, а не чистый алюминий.
    Но далеко не факт, что Ваша проблема хоть как-то решится заменой радиаторов. Вероятность этого весьма мала.
    28 июня 2015 - 18:12 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Цитата: Mazayac_
    Все нормальные, если биметалл, а не чистый алюминий.
    Но далеко не факт, что Ваша проблема хоть как-то решится заменой радиаторов. Вероятность этого весьма мала.


    Нормально-то нормально, а вот что выбрать, сиру, рефар монолит или глобол - уже дилемма...
    Замена радиаторов в нашем случае всего лишь часть решения проблемы, на очереди - замена окон и запенивание всего чего только можно.
    Спасибо за отклик!
    28 июня 2015 - 18:17 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Рифар из них круче всех.
    Но мою мысль Вы не поняли. Если такие проблемы с температурой - вероятно глобально неисправна/не настроена/убита вообще вся система отопления, замена радиаторов и заделка щелей особо не поможет.
    А с учётом двухтрубки - замена наверняка будет безграмотной и только ухудшит ситуацию в целом.
    28 июня 2015 - 18:18 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Да-да, Mazayac, замена будет не очень, и это наверняка.
    Эта работа у нас почти узурпирована УК, за работу по замене трех батарей берут 22 тыс, еще и бумаг по выполненным работам не обещают.
    И никто, мягко говоря, не советует местного сантехника, а альтернативы почти нет.
    28 июня 2015 - 18:20 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Moon, к сожалению, есть опасения, что Ваша двухтрубная СО уже "убита" самими жильцами, за счет демонтирования балансировочных клапанов или их разрегулировки. Хотя есть и вариант того, что проект у застройщика был совершенно безграмотным.

    Вот не могли бы сфотографировать крупным планом, что на клапан установлен перед конвектором на Вашем фото? Что за маркировка, постарайтесь прочитать имеющиеся на клапаны буквы и символы. Это случайно не просто автовоздухоотводчик?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 июня 2015 - 18:44 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Добрый всем вечер, прочитать пока не смогла, поскольку еще не доехала,
    но мне подсказали, что штука эта называется краном Маевского,
    но я не знаю, является ли кран Маевского автовоздухоотводчиком.
    29 июня 2015 - 05:39 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Сильно смущает отсутствие на ваших конвекторах балансировочных клапанов (арматуры). А в двухтрубной СО как у Вас такая арматура должна присутствовать. Иначе нечем настроить нужный массовый расход теплоносителя через ОП (отоп.приборы).

    Слышал, что некоторые застройщики вместо арматуры используют дроссельные шайбы. По факту, это даже не шайбы, а просверленные расчетным диаметром отверстия в стояках. Для каждого этажа требуется сверление своим расчетным диаметром. Вот так это выглядит -



    Но тогда ваша СО должна правильно работать, если конечно, некоторые соседи не привели неграмотных сварных, которые просто вырезали эти шайбы при переварке на подводку к другим типам ОП.

    Также может быть вариант, когда застройщик не распродав большинство квартир, сознательно уменьшает температуры теплоносителя или его массовый расход, для уменьшения своих расходов на отопление пустующих квартир.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 июня 2015 - 19:03 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Выложу, анализ наружной стены из красного сплошного кирпича кладки толщиной 250 мм и облицовки из белого силикатного кирпича кладка толщиной 120 мм. С оштукатуриванием со стороны помещения цементной штукатуркой толщиной 30 мм.

    Получается очень неприглядная картина. На внутренней стороне наружной стены происходит конденсация влаги (точка росы). Также температура внутренней стороны наружной стены получается только +12 градусов при внутренней температуре в комнате +20. Т.е отличается не на 4 градуса, как по СНИПу, а на целых 8 градусов. Что делает проживание в такой квартире некомфортным.



    Т.е. несмотря на то, что в комнате температура +20 градусов, людям в этой комнате холодно. Если бы температура поверхности наружной стены была бы +18, то при той же температуре воздуха в комнате +20, людям в этой комнате было бы намного комфортнее и теплее.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 сентября 2015 - 18:02 / #9