Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    iin-msk,
    А что непонятно на фото? По фото и делайте. На Ваших схемах нет всех размеров, а чертить Вам схему, не вижу смысла, да и времени нет.

    Ибо думал, что по фото всё ясно.

    П.С. Ни одна из Ваших схем не имеет "насоса Бернулли". А на выложенном фото - такой "насос" имеется.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2016 - 20:32 / #411
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир,
    На фото все понятно. По поводу фото один вопрос: где должна начинаться низ уширения? Чем ближе к нижнему отводу тем лучше?

    А про схемы: если не переносить отводы, то байпас лучше сделать диаметром как стояк или лучше этот байпас заменить на трубу диаметром больше чем стояк?
    Спасибо
    28 апреля 2016 - 20:54 / #412
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: iin-msk
    По поводу фото один вопрос: где должна начинаться низ уширения? Чем ближе к нижнему отводу тем лучше?

    Уширение должно начинаться и кончаться не ближе 150 мм от любого отвода. Большого значения делать уширения практически от нижнего отвода нет. Если только швы сварные сэкономить.

    Цитата: iin-msk
    А про схемы: если не переносить отводы, то байпас лучше сделать диаметром как стояк или лучше этот байпас заменить на трубу диаметром больше чем стояк?


    Можно диаметром как стояк. А можно сделать уширение как на фото. А зачем отводы переносить? Не соответствуют по высоте входу/выходу ПС?
    iin-msk нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2016 - 21:45 / #413
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир,
    Можно диаметром как стояк. А можно сделать уширение как на фото. А зачем отводы переносить? Не соответствуют по высоте входу/выходу ПС?


    Возможно. в субботу поеду буду мерить. Если горизонт/правильный уклон, то отводы трогать не буду. а если по нижнему окажется обратный уклон (вход в ПС ниже отвода на стояке) предется переварить. Для верхнего отвода (исходя из статьи) это не критично. (там (на верху) если и будет обратный уклон, то не больше 50 мм на 1,5 м)

    а вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи? если такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?
    Сообщение отредактировал iin-msk 28 апреля 2016 - 22:52
    28 апреля 2016 - 22:44 / #414
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: iin-msk
    а если по нижнему окажется обратный уклон (вход в ПС ниже отвода на стояке) предется переварить.

    Если не сильный уклон, то можно не переваривать. Чтобы конкретно сказать, нужна схема с отметками по высоте.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2016 - 22:49 / #415
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир,
    по отметкам в субботу отпешусь.

    а вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи? если такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?

    и еще раз спасибо.
    28 апреля 2016 - 22:54 / #416
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: iin-msk
    а вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи?

    Улучшает циркуляцию при любом направлении подачи.
    Цитата: iin-msk
    если такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?

    Хуже не получится. Возможно выиграш даст незначительный, но не хуже. Выигрыш зависит от скорости движения воды в стояке.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 апреля 2016 - 23:15 / #417
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22

    Добрый день.

    Я Вам уже писал и звонил. Вы должны меня помнить.

    Заменил стояки стальные ф 25 на ф 20 медь с уширением в верхнем отводе ф 26-длиною 40 см.

    Как оказалось при отключении стояков-подача нижняя. Отводы в подвале дома от ситемы водоснабжения до стояков-сталь ф 20!!!!!!!

    ПС Сунержа Галант 80*40. Отводы на ПС сделал по максимому ф 16. Вариантов больше нет. ПС не проверял-в работоспособности уверен. Установлю ПС по окончании выравнивания стен.

    Все бОльшое спасибо. Фото прилагаю
    29 апреля 2016 - 15:38 / #418
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 22



    А это сальная труба ф 25. Ей всего то 20 лет. Горячая и холодная.
    29 апреля 2016 - 15:45 / #419
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: kuzvladim
    Я Вам уже писал и звонил. Вы должны меня помнить.

    Извините, не упомнил. Мне бывает десятки людей в день звонят. Напомните о чём речь.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 апреля 2016 - 22:02 / #420