Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Удаление от стояка в среднем 1,3 м, после байпаса по одному шаровому крану1", по одному дюймовому углу, далее переход или на полипропилен 20 либо на сшитый полиэтилен 16, у них вроде как внутренний диаметр почти совпадает, отводы на стояке от пола 125 и 185, высота ПС на уровне или чуть ниже верхнего отвода стояка, ПС нержавеющая сталь aisi 304 кругового сечения 1", на нем два угла 1-3/4" и два эксцентрика 3/4 на 1/2, в глаза еще не видел, только завтра забираем!
    27 ноября 2015 - 22:45 / #141
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Violonist
    далее переход или на полипропилен 20 либо на сшитый полиэтилен 16, у них вроде как внутренний диаметр почти совпадает


    У них внутренние диаметры 13,5 и 12 мм, что маловато для гравитационной циркуляции при длине отводов по 1,3 метра. Да и в фитингах бывает большое заужение.

    Цитата: Violonist
    высота ПС на уровне или чуть ниже верхнего отвода стояка

    Так на уровне или ниже верхнего отвода верх ПС? Или ниже? Если ниже, то насколько ниже?

    Высота ПС какая? На каком уровне будет нижний выход из ПС?

    Цитата: Violonist
    и два эксцентрика 3/4 на 1/2

    Смущает возможно высокое сопротивление эксцентриков на 1/2".

    П.С. И не понял, на Вашей схеме два байпаса что-ли?



    Почему бы Вам просто не выбрать работоспособную схему из статьи? Предлагаю №13. Только переставить местами точки подключения. Так, чтобы обратка была длиннее, чем подача.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 ноября 2015 - 00:04

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 ноября 2015 - 23:45 / #142
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Да понятно что лучше взять маленький ПС для одного полотенца для лица и всунуть его между подачей и обраткой по высоте , но хочется высокий полноценный ПС.. Байпас один конечно, виноват, я лишний изобразил тот, что слева..Высота выбранного ПС 80см, его верхняя точка чуть ниже подачи- приблизительно 185 от пола, нижняя точка соответственно 105,что на 20 см ниже обратного входа в стояк.. Эксцентрики можно исключить если точно водорозетки поставить. Меня интересует главное: есть риск целиком холодного ПС или только его нижних 20см? В любом случае спасибо за Ваше внимание и помощь!
    Сообщение отредактировал Violonist 28 ноября 2015 - 00:11
    27 ноября 2015 - 23:57 / #143
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир,
    Труба подводов к ПС 20-ка. Расстояние от стояка к ПС 90-95 см. Расстояние между верхним и нижним подводами ПС вот не помню, наверно 65см, а отверстия в стене 70 см. Поэтому хотелось "ступенями" прийти к ПС, чтобы отверстий в стене других не бить и стояк не полностью весь переделывать. (хотя, конечно, если совсем работать так не будет, то будем переделывать). Ну и уголки 90 градусов будут, как минимум возле стояка (от стояка к отверстиям в стене) и со стены к ПС, т.к. они в разных плоскостях находятся.
    По старым отверстиям проходила стальная труба к ПС еще с постройки (хотелось бы пойти по старым следам, т.к. плитку пака еще не собираемся менять в ближайшее время). Новый ПС оказался меньше размером между отв.входа и выхода. Или делать новые отверстия в стене и делать уклоны к стояку (верхний вверх, нижний вниз)?
    Сообщение отредактировал Vecik 28 ноября 2015 - 11:13
    28 ноября 2015 - 11:02 / #144
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Vecik,
    Вам подойдет схема на Рисунке 12: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Боковое подключение. Условия работоспособности схемы по ссылке ССЫЛКА

    П.С. И не используйте комбинированные американки.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 ноября 2015 - 12:09

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 ноября 2015 - 11:53 / #145
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Т.е. лучше сделать дополнительные отверстия в стене, пустить трубы немного под углом (3-5 мм на метр) и не морочить голову со всякими ступенями?

    "П.С. И не используйте комбинированные американки." - это так, как сделано у меня (на фото)? А как подключиться к ПС тогда?
    Сообщение отредактировал Vecik 28 ноября 2015 - 12:17
    28 ноября 2015 - 12:10 / #146
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Violonist
    Меня интересует главное: есть риск целиком холодного ПС или только его нижних 20см?

    Схема гарантированно работоспособная №22 при верхней подаче по стояку и смещенном байпасе.
    А вопрос не имеет смысла, так как не обговорено, при каких именно условиях. Условия работоспособности Вам написал, и в статье они описаны.
    Встречный вопрос: "Почему не хотите сделать правильно с первого раза? Что мешает переделать стояк?"

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 ноября 2015 - 12:23 / #147
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    и всё же, чем заменить американки?
    28 ноября 2015 - 12:49 / #148
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Vecik
    и всё же, чем заменить американки?

    Полностью металлическими американками плюс муфта комбинированная ПП 32-1" плюс футорка 1"-3/4"

    И ПП краны тоже лучше заменить на латунные никелированные CRW617N

    Цитата: Vecik
    Т.е. лучше сделать дополнительные отверстия в стене, пустить трубы немного под углом (3-5 мм на метр) и не морочить голову со всякими ступенями?

    Да.
    Vecik, WeldAleks32 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 ноября 2015 - 12:56 / #149
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир, спасибо огромнейшее!!! Завтра начну мучать горе-сантехника своего )))
    28 ноября 2015 - 13:02 / #150