Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
Оффлайнiin-msk,
А что непонятно на фото? По фото и делайте. На Ваших схемах нет всех размеров, а чертить Вам схему, не вижу смысла, да и времени нет.
Ибо думал, что по фото всё ясно.
П.С. Ни одна из Ваших схем не имеет "насоса Бернулли". А на выложенном фото - такой "насос" имеется.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2016 - 20:32 / #411 -
ОффлайнВладимир,
На фото все понятно. По поводу фото один вопрос: где должна начинаться низ уширения? Чем ближе к нижнему отводу тем лучше?
А про схемы: если не переносить отводы, то байпас лучше сделать диаметром как стояк или лучше этот байпас заменить на трубу диаметром больше чем стояк?
Спасибо28 апреля 2016 - 20:54 / #412 -
ОффлайнЦитата: iin-mskПо поводу фото один вопрос: где должна начинаться низ уширения? Чем ближе к нижнему отводу тем лучше?
Уширение должно начинаться и кончаться не ближе 150 мм от любого отвода. Большого значения делать уширения практически от нижнего отвода нет. Если только швы сварные сэкономить.Цитата: iin-mskА про схемы: если не переносить отводы, то байпас лучше сделать диаметром как стояк или лучше этот байпас заменить на трубу диаметром больше чем стояк?
Можно диаметром как стояк. А можно сделать уширение как на фото. А зачем отводы переносить? Не соответствуют по высоте входу/выходу ПС?iin-msk нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2016 - 21:45 / #413 -
ОффлайнВладимир,Можно диаметром как стояк. А можно сделать уширение как на фото. А зачем отводы переносить? Не соответствуют по высоте входу/выходу ПС?
Возможно. в субботу поеду буду мерить. Если горизонт/правильный уклон, то отводы трогать не буду. а если по нижнему окажется обратный уклон (вход в ПС ниже отвода на стояке) предется переварить. Для верхнего отвода (исходя из статьи) это не критично. (там (на верху) если и будет обратный уклон, то не больше 50 мм на 1,5 м)
а вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи? если такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?Сообщение отредактировал iin-msk 28 апреля 2016 - 22:5228 апреля 2016 - 22:44 / #414 -
ОффлайнЦитата: iin-mskа если по нижнему окажется обратный уклон (вход в ПС ниже отвода на стояке) предется переварить.
Если не сильный уклон, то можно не переваривать. Чтобы конкретно сказать, нужна схема с отметками по высоте.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2016 - 22:49 / #415 -
ОффлайнВладимир,
по отметкам в субботу отпешусь.
а вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи? если такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?
и еще раз спасибо.28 апреля 2016 - 22:54 / #416 -
ОффлайнЦитата: iin-mskа вот такое уширение (на верхнем отводе, улучшает только для нижней подачи?
Улучшает циркуляцию при любом направлении подачи.Цитата: iin-mskесли такое сделать (это так для понимания) для варианта с верхней подачей теплоносителя , хуже не получится, чем если вообще без уширения?
Хуже не получится. Возможно выиграш даст незначительный, но не хуже. Выигрыш зависит от скорости движения воды в стояке.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 апреля 2016 - 23:15 / #417 -
ОффлайнДобрый день.
Я Вам уже писал и звонил. Вы должны меня помнить.
Заменил стояки стальные ф 25 на ф 20 медь с уширением в верхнем отводе ф 26-длиною 40 см.
Как оказалось при отключении стояков-подача нижняя. Отводы в подвале дома от ситемы водоснабжения до стояков-сталь ф 20!!!!!!!
ПС Сунержа Галант 80*40. Отводы на ПС сделал по максимому ф 16. Вариантов больше нет. ПС не проверял-в работоспособности уверен. Установлю ПС по окончании выравнивания стен.
Все бОльшое спасибо. Фото прилагаю29 апреля 2016 - 15:38 / #418 -
Оффлайн29 апреля 2016 - 15:45 / #419
-
ОффлайнЦитата: kuzvladimЯ Вам уже писал и звонил. Вы должны меня помнить.
Извините, не упомнил. Мне бывает десятки людей в день звонят. Напомните о чём речь.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083