Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир,
    постарался все раскрыть на схеме.
    Должен ли работать при такой схеме полотенцесушитель?
    Помогите, пожалуйста

    2 сентября 2017 - 19:58 / #941
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    rudilia90,
    Со схемой теперь всё понятно. При верхней подаче, есть некоторый шанс, что будет работать без переделки стояка. Но подводки переделайте по прямой, а не зигзагами.

    А гарантированно будет работать по схеме №21, т.е. с переделкой стояка.

    {insert-3788}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 сентября 2017 - 21:12 / #942
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    нарисовал точную схему

    3 сентября 2017 - 00:09 / #943
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    rudilia90,
    Не знаю какими трубами и диаметрами сделана подводка, но зигзаги нужно убрать. Провести по прямой. Труба подводки желательно должна иметь внутр.диаметр 20 мм.

    Применить схему 12 или 21, т.е. отводы на стояке и байпас нужно перенести ниже.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 сентября 2017 - 08:43 / #944
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте! Смонтировали ПС, но схема монтажа вызывает большие сомнения, будет ли ПС нормально работать?
    Получается нижний отвод выше ПС и трубы идут в стене касаясь друг друга что тоже не есть хорошо, да и в конце идет заужение на 15 на водорозетку
    10 сентября 2017 - 18:27 / #945
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: kenwoodx
    будет ли ПС нормально работать?

    Думаю, что нет. Фото ПС не показано, поэтому посоветую сразу несколько схем подключения: №12 13Б и 13Б-зеркально.
    Сообщение отредактировал Владимир 11 сентября 2017 - 08:56

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 сентября 2017 - 21:38 / #946
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3


    Вот такой, размеры его 500/800
    До переделки стояк с отводами выглядел так
    ]

    Стена между ванной и туалетов 60см кирпич и сантехник через готовое отверстие вывел трубы, видимо чтобы себе меньше проблем создать с пробуриванием новых отверстий. Если ПС запуститься и проработает сутки можно оставить в таком виде или настаивать на переделке по схеме 13б?
    Сообщение отредактировал kenwoodx 11 сентября 2017 - 11:48
    11 сентября 2017 - 11:36 / #947
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: kenwoodx
    Стена между ванной и туалетов 60см кирпич и сантехник через готовое отверстие вывел трубы, видимо чтобы себе меньше проблем создать с пробуриванием новых отверстий.

    Смешно. Если у сантехника нет инструментов, то Вы должны ему их предоставлять? Отверстия за него тоже Вы должны бурить?
    Цитата: kenwoodx
    Если ПС запуститься и проработает сутки

    Очень сильно сомневаюсь, что ПС "запустится" и будет хоть как-то работать.
    Цитата: kenwoodx
    можно оставить в таком виде или настаивать на переделке по схеме 13б?

    Настаивайте.

    Подача по стояку снизу или сверху?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 сентября 2017 - 12:17 / #948
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Цитата: Владимир
    Подача по стояку снизу или сверху?

    Снизу
    11 сентября 2017 - 12:24 / #949
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    kenwoodx,
    Делайте схему 13Б плюс уширенный байпас с "насосом" Бернулли.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 сентября 2017 - 12:44 / #950