Нужна помощь с системой отопления

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Нужна помощь в осознании и принятии решения с выбором системы отопления. Имеем дом следующей планировки . на первом этаже,на длинных стенах от окон отказались.
    Уличные стены выпонены из газобетона Д500,шириной 400мм,все остальные стены силикатный кирпич.Крыша утеплена 200мм Лайт баттс Скандик.В качестве пароизоляции использован Изоспан с оотражающим фольгированым слоем.
    Пока задумка следующая: на первом этаже во входной половине сделать теплый пол,дополнив его радиаторами/конвекторами. Нужно ли дополнять или может ну его нафиг ,этот теплый пол, вообще?. В остальной части дома решено отказаться от теплого пола, ввиду заморочек с напольным покрытием. Правильное ли решение? Хочется понять бюджет данного мероприятия, и не переплатить за излишние мощности ,в виде лишних/ненужных радиаторов.Приглашаемые специалисты называют суммы +/- лапоть,с разницей до 50 тысяч,что не устраивает.
    Сообщение отредактировал proman78 8 июля 2016 - 22:01
    8 июля 2016 - 21:53 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    proman78,
    Возможно, Вам поможет цикл моих статей "Как выбрать систему отопления" (на главной странице сайта). Если информации в этих статьях будет для Вас недостаточно, Вам возможно будет самым полезным - обратиться за выработкой концепции системы отопления к хорошему проектировщику (можете и ко мне обратиться).

    Для начала нужно сделать теплотехнический расчёт (расчёт теплопотерь) Вашего дома.

    Для теплотехнического расчёта посоветую использовать беЗплатную но сертифицированную программу Данфосс ОЗЦ 6.1
    Сообщение отредактировал Владимир 10 июля 2016 - 13:35

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 июля 2016 - 22:18 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Попытка сделать расчет.Каменный цветок не вышел, Данфос ОЗЦ 6.1 сыплет ошибками, значение которых мне не совсем понятно

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    8 июля 2016 - 22:43 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: proman78
    Попытка сделать расчет.Каменный цветок не вышел,

    Посмотрел, критические ошибки возникли из-за двойного (лишнего) создания одних и тех же конструкций. Например, в пом. 101 все было создано по два раза. Как будто их вручную создали. Удалил вручную строки лишний заграждений. При повторном автоматическом создании 3д модели кнопкой "Импорт модели 3Д" они уже повторно не создались.

    Почему так случилось - даже не представляю.

    Ну есть еще и другие ошибки, в которых думаю разберетесь:

    1. Полы по грунту не по зонам.

    Вот пример, разбивки полов по зонам с 1 по 3 (в показанном доме четвертой зоны не образуется). Зеленым выделена вторая зона.



    Также полы и перекрытия сами не разбивайте по помещениям. Их прога сама определит.
    2. Объемы помещений неверны по высоте.
    3. Окна первого этажа расположены на уровне второго некоторые вставлены по два раза вместо одного.
    4. Не нашел где установлено перекрытие "отражение"
    5. Лучше создавать не типовые ограждения (стены, перекрытия), а создавать многослойные заграждения. Тогда прога подсчитала бы правильно теплопроводность многослойных стен. А также провела анализ на паропропускание и влагонакопление.
    6. Лично бы отфотошопил этажные планы с устранением искажений перспективы, и сделал бы расчет заново. Опыт у Вас уже появился, поэтому второй раз сделаете правильнее и быстрее.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 июля 2016 - 12:42

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 июля 2016 - 14:27 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Если постараться, то можно рассчитать и теплопотери мансардного этажа, даже в случае 10-ти скатной крыши как в данном случае, с использованием ещё и неотапливаемого чердака в самой высокой части крыши.

    Сообщение отредактировал Владимир 11 июля 2016 - 13:09

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 июля 2016 - 16:38 / #5