Система отопления двухтрубка
-
ОффлайнДобрый день. Имеется двухэтажный дом из бруса 18*18 котел газовый 35к. . Нужна схема первого этажа и перехода на второй этаж. Схема второго этажа будет идентична схеме первого этажа. Если я правильно все понимаю. Прочитав огромное кол во тем пришел к выводу что лучше делать двухтрубку. Если не прав объясните пжл. План первого этажа прилогаю Заранее спасибо. Регион Барнаул Алтайский край4 августа 2016 - 07:43 / #1
-
ОффлайнСхем, подходящих во всех случаях жизни и для любых домов не существует.
Есть только общие принципы. У Вас два оптимальных двухтрубных варианта. Делать либо коллекторно-лучевую схему, либо тройниковую тупиковую двухтрубную. Коллекторно-лучевая обойдется дороже.
Однотрубную схему тоже можно сделать комфортной и энергоэффективной, но она будет стоить дороже по оборудованию и материалам дороже двухтрубной тройниковой.
Вот коллекторно-лучевая схема разводки.
Вот двухтрубная тупиковая с показанными разными вариантами подключения радиаторов.
По поводу выбора схемы отопления можно прочитать ЗДЕСЬbaik89 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 4 августа 2016 - 11:49Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 августа 2016 - 11:32 / #2 -
ОффлайнВладимир,
Так все таки какую систему мне выбрать однотрубку или двухтрубку. Посоветуйте пжл. План этажа отпраил вам на почту. 1 и 2 этаж идентичны7 августа 2016 - 11:17 / #3 -
Оффлайнbaik89,
1. Планы не получал. Выложите их здесь в теме.
2. Слишком мало данных. Неизвестно какой котел, какие трубы и т.д. и т.п.
3, Неизвестны Ваши требования к энергонезависимости и к экономному расходованию топлива.
Плюсы и минусы всех трех систем кратко описываю ЗДЕСЬСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 августа 2016 - 14:29 / #4 -
ОффлайнРегион Алтайский край Барнаул. Брус 180*180 дом 10 на 10. Два полноценных этажа,Утепление пол в цоколь 3 слоя 15 см мин ваты. первый в 2 этаж 2 слоя 10см 2 этаж в чердак 3 слоя 15 см. 1 входная дверь 2м на 1м 8 окон 1.2*1.4м, 2 окна 2*1.4м, два окна 0.8*1.4м. Котел газовый Шаффуто 35кв.вуотле расш.бак 7л(хватит его)
Также будет утепление в 5 см с наружней стороны минваты. и сайдинг
По поводу труб хочу кинуть пп. а диаметр я не знаю, Т.к. вызывал 3 организации на монтаж и 1 из них сказал что делать только 2 трубку. 2 других сказали что только ленинорадку из ниходин говорил что трубу 25 кидать, второй что 32 вторую. Все за работу озвучили ценники в пределах 55-70 т.р. Здесь я заблудился и решил изучить этот вопрос внимательней и выполнить его собственноручно.
Про требования не понял))) Конечно хочеттся экономного расхода газа. Из ваших статей понял что эффективней всего будет двухтрубка. Но те 2 кричат что вода будет идти по малому кругу. а кранами замучаешься регулировать. и трубу надо пускать на обратку с уменьшением что скажется на эстетике. Трубы пойдут по гипсокартону. Вот я и не знаю что выбрать. Понимаю что на двухтрубку в 2 раза больше труб и фитингов и работы.
Прошу вашей помощи, за схему если можно с подробным описанием буду благодарен. Площадь всего 200 кв.м. по 100 на этаж
http://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/2016-08/14707541461.jpg
как добавить картинку не знаю)))!!
схема первого этажа. такая же и второгоСообщение отредактировал Владимир 10 августа 2016 - 00:209 августа 2016 - 18:45 / #5 -
ОффлайнЦитата: baik89По поводу труб хочу кинуть пп. а диаметр я не знаю, Т.к. вызывал 3 организации на монтаж и 1 из них сказал что делать только 2 трубку. 2 других сказали что только ленинорадку из ниходин говорил что трубу 25 кидать, второй что 32 вторую. ... решил изучить этот вопрос внимательней и выполнить его собственноручно.
Хочешь сделать хорошо - делай сам (с). Но если есть другие дела, то приходиться звать специалистов.
Можно любую систему самому спроектировать правильно. Чтобы она была энергоэффективной и комфортной. Но однотрубная система в этом случае обходится дороже и по арматуре, и по стоимости отопительных приборов.
Можете позвать прекрасного специалиста из Барнаула Афанасьева Алексея (+79132106609). Мне показалось, что Вы из Барнаула.
.
Он один из немногих, кто рассчитывает системы гидравлически, а не "чего тута измеряти? Мы туды уздечку опущаем, ежели она распущается - хорошая самогонка!". (с)
П.С. Схемой займусь завтра.Сообщение отредактировал Владимир 10 августа 2016 - 13:59Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 августа 2016 - 23:44 / #6 -
ОффлайнВот по такой тупиковой тройниковой двухтрубной схеме можно сделать -
Диаметры магистралей без расчета, чтобы точно хватило написал черными цифрами.Сообщение отредактировал Владимир 10 августа 2016 - 13:57Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 августа 2016 - 13:51 / #7