Помогите заменить конвекторы на бмрадиаторы
-
ОффлайнПланируется одна батарея 350 мм 14 секций. Сейчас это безобразие, которое на фотографиях длиной около 2 м.
Почему не 500? Подоконники вроде высокие. Моё скромное мнение - 14 секций 350мм будет мало. Исходя из размеров исходной конструкции хотя бы. Зимой какая температура была в комнате?15 августа 2016 - 11:34 / #11 -
ОффлайнЦитата: ochitokОтвод справа уходит в соседнюю комнату и через нее на кухню.
Можете сделать фото, как и куда на кухню проходит эта труба? Случаем, потом не идет в ванную на стояк с ПС?Цитата: ochitokКакой формы стояки, п-образные или нет- не знаю
Попробуйте узнать у сантехника. При отсутствии чердака у дома и техэтажа, однотрубные стояки бывают П-образные, Г-образные и Ш-образные (Ш - перевернута или их еще называют Т-образными).
Можете ли измерить диаметр всех стояков и труб?Сообщение отредактировал Владимир 15 августа 2016 - 12:50Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 августа 2016 - 11:52 / #12 -
Оффлайн15 августа 2016 - 13:51 / #13
-
Оффлайнochitok,
Тогда, наверное, у Вас Т-образные стояки.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 августа 2016 - 14:21 / #14 -
Оффлайн15 августа 2016 - 22:12 / #15
-
ОффлайнЦитата: ochitokПравильно ли я понимаю, что схема подключения примерно должна быть такая?
Одна из возможных, но направление подачи по этой схеме должно быть строго от левого к правому стояку.
Остальные возможные показал в предудыщем посту.Цитата: ochitokП.С. А диаметр байпаса должен быть такой же, как трубы подключения 3/4, или 1/2?
Зависит от того, будете ли ставить двух или трехходовый термоклапан с терморегулятором. Воообще изначальный проект Вашего дома должен был быть с незауженными байпасами и трехходовыми термоклапанами.
У Вас там вроде видел и 1" дюймовые трубы. Так что нужно разобраться какие стояки являются подачей, а какие обраткой. Да еще и учесть, что "кудесники" из ЖЭУ могли переделать "с ног на голову" поменяв подачу и обратку в подвале.
Если стояки у Вас Т-образные, то средний стояк должен быть подачей, а крайние стояки - обраткой. Это по изначальному проекту так должно было быть. Но не удивлюсь, если "кудесники" из ЖЭУ (а может и строители) сколько-то лет назад переделали всё шиворот-навыворот (может потому и байпасы отрезали). На подозрения, что несмотря на Т-образный стояк идет по крайним стоякам, а обраткой является средний стояк, наводит размещение трехходовых кранов внизу под отрезанным байпасом (а не вверху как было бы при подаче по среднему стояку).
Поэтому, узнать какая именно подача сейчас, можно гарантированно только в подвале.Сообщение отредактировал Владимир 16 августа 2016 - 00:55Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 августа 2016 - 00:29 / #16