Не работает теплый пол на unibox
Не понятна причина
-
ОффлайнВсе, сил моих больше нет, все перепробывал- а теплый пол отказывается работать
Может кто что то посоветует или приедит(
Итого имеем:
Дом 140 кв. м.
Электрический котел на 15 kWt
Двухтрубная система отопления, насос oasis 6ка
На втором этаже 4 радиатора
На первом этаже 8 радиаторов и теплый пол на оветропе унибокс 13 кв. м
Грешил на отсутсвие регулировочных клапанов на обратке радиаторов- купил поставил, дальние радиаторы заработали, но теплый пол на отрез отказывается греться
Сейчас перекрыл все обратки на всех радиаторах (кроме последних в ветвях), 3 часа прошло- пол холодный.
При чем не понимаю как так получается: когда стравливал воздух из ТП начинает идти горячая вода, перекрываю, 3 сек, открываю и сразу идет холоднючая, потом опять горячая...
закидывает в обратку?9 ноября 2016 - 16:59 / #1 -
ОффлайнStormik,
Если бы была полная схема Вашей системы отопления, то может быть получилось бы найти ошибки и подсказать как их исправить. А без схемы, описание выше не несёт необходимой информации.
Неработоспособность системы происходит от того, что решили сэкономить на расчётах.
Сделайте гидравлический и теплотехнический расчет системы отопления. И смонтируйте в соответствии с ним. Тогда будет работать как было просчитано.
Если у Вас сгорела пища на сковородке, не вижу способов это исправить. Только приготовить блюдо зАново.Сообщение отредактировал Владимир 9 ноября 2016 - 23:58Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 ноября 2016 - 18:11 / #2 -
Оффлайн9 ноября 2016 - 20:45 / #3
-
ОффлайнВладимир,
Возможно просто нужно поставить второй насос?9 ноября 2016 - 21:11 / #4 -
Оффлайн9 ноября 2016 - 21:43 / #5
-
Оффлайнshadow,
Установлен Oventrop Unibox с вентилем RTL, установлен на обратке, те подача сразу заходит в ТП и на обратке попадает в унибокс9 ноября 2016 - 22:23 / #6 -
ОффлайнStormik, вообще такие вещи после монтажа нужно испытывать, а не после ремонта. Может где-то в труба забита, может в юнибокс чего попало нужно разбираться по месту.Владимир нравится это сообщение.10 ноября 2016 - 08:52 / #7
-
Оффлайнкомнатный регулятор унибоксом управляет ? если да то на максимум его ставим сперва.. потом :
Я бы попробовал выгнать из него воздух на всяк случай.
1) перекрываем все радиаторы этажа или вообще все в строении оставляем только теплый пол и ждем пока трубка не станет физически теплеть в руке..
2) после потепления трубки открываем все приборы обратно и даем сутки полу на прогрев..
3) если прогрев не случился то начинаем ужимать кранами обратки радиаторы так что б они продолжали греть но низ радиаторов был заметно прохладнее чем верх (внимание при ужимке всех радиаторов скорость теплоносителя поднимется и могут появиться кавитационные шумы , при их появлении вентиль радиатора надо открутить до пропадание шумов)
В общем баловство с балансировкой системы у меня заняло б вероятно дня 4 у вас может занять много дольше ..
Да и коль это у нас 1й этаж то опишите пирог пола пожалуйста .Владимир нравится это сообщение.13 ноября 2016 - 23:58 / #8 -
ОффлайнАнатоль,
А чтобы не заниматься самобичеванием, нужно сделать сразу проект с гидравлическим и теплотехническим расчетом.
Stormik,
Не желаете переделать по-хорошему?Сообщение отредактировал Владимир 15 ноября 2016 - 12:15Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 ноября 2016 - 18:56 / #9