Отопление кафе
-
ОффлайнПервый этаж ,под нами подвал перекрытие подвала муровано "слепіння" по русски - свод. Толщина перекрытия от 60см до 1.3 метра . Толщина стен внешних 800- 1200 мм . Несущие стены 800- 1000 .
Из прелестей Вентиляция без подмеса и рекуперации , попросили 60 Квт тепла им дать.. чисто на подогрев приточки .
Ну и строят они нам зону пониженного давления так что котел только с закрытой камерой сгорания и мощностью 100 Квт . ) (настенный) ))
Ну еще из особенностей ,дизайнер на объекте есть. Лофт сооружаем )
Классические штампованные радиаторы только в местах не видных публике применять будем.
Прочие пока придумываем. Как вариант предложил им Регистров наварить , или из профильной трубы или из круглой .
И вот появился вопрос : Как рассчитать мощность регистра из трубы профильной к примеру 60 на 100 ?
Есть и второй вопрос так как это лофт то придумал использовать от прежнего котла 35Квт теплообменник чугунный в качестве прибора отопления ,
Сколько интересно из его тепла вытащить можно при температуре подачи 65С? ))
Данных по магистралям пока что нет , будут они из меди , В наличии ее есть куча в ассортименте от 15 до 28 диаметров .
Гребенка с насосами еще не с читана .13 ноября 2016 - 02:21 / #1 -
ОффлайнЕсли хотите скрыть ОП, то может подумать об отоплении теплыми стенами?
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2016 - 10:11 / #2 -
ОффлайнВладимир,
Не , там старую кирпич кладку "чухают" все по верху будет , дизайн "Лофт" типа ободранное все такое , ))) Фотки на объектах я традиционно не привык делать но кажется придется)
То что скрытое будет это то что закроется кухонным оборудованием ..13 ноября 2016 - 11:26 / #3 -
ОффлайнЧто такое "чухают"?
А почему нельзя уложить трубы под штукатурку? Штукатурку снаружи можно задекорировать под что угодно... Работе теплых стен это не помешает. Лишь бы декоративное покрытие не являлось теплоизолятором.Сообщение отредактировал Владимир 13 ноября 2016 - 12:00Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2016 - 11:42 / #4 -
Оффлайнони кирпичную кладку щетками очищают от старой штукатурки ж. )) там красивая кладка ,дверные проемы сводом муровано.. ))) нет штукатурки в общем.) примерно похожее там будетСообщение отредактировал Анатоль 13 ноября 2016 - 14:1413 ноября 2016 - 13:52 / #5
-
ОффлайнТоже до_потопный этаж? Как этот?
Других артефактов в вашем кафе не наблюдаются, как на фото ниже, где видна старая кладка оконных проёмов до потопа? Кстати, чёрная закраска стёкол в окнах - это современный уровень земли.Сообщение отредактировал Владимир 13 ноября 2016 - 18:54Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2016 - 14:28 / #6 -
ОффлайнНаделаю пожалуй фоток и поделюсь ))
А вы пока что научите меня как мощность регистров рассчитывать ))13 ноября 2016 - 18:46 / #7 -
ОффлайнЦитата: АнатольА вы пока что научите меня как мощность регистров рассчитывать ))
Из круглых труб до dn80 - легко. А дальше - пас.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 ноября 2016 - 18:56 / #8 -
ОффлайнВладимир,
Пусть будет круглая горизонтальная 80 труба ) при температуре подачи 70 градусов С. ) и 50 на обратке .13 ноября 2016 - 19:57 / #9 -
ОффлайнВот мощность теплоотдачи регистра из двух гладких труб dn80, при окружающей температуре +20 гр. На подаче +70, на обратке +50
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 ноября 2016 - 11:31 / #10