Отопление частного дома
Неэффективность отопления
-
ОффлайнДобрый день!
При существующей схеме отопления частного дома, радиатор номер 3 не прогревается в полной мере (горячий верх, прохладный низ).
Радиаторы алюминевые, теплонрситель - дистилированная вода.
Оцените, пожалуйста, существующую схему и, если необходимо, требуемую доработку.
С уважением, Алексей.Сообщение отредактировал Grav 23 декабря 2016 - 18:4023 декабря 2016 - 18:35 / #1 -
ОффлайнGrav, этот радиатор к вертикальному участку что-ли подключен? А типа остальные приборы прям все равномерно прогреваются?23 декабря 2016 - 22:09 / #2
-
Оффлайнshadow,
Равномерно или нет утверждать не буду, но по тактильным ощущениям-да.
Да, к вертикальному.24 декабря 2016 - 09:09 / #3 -
ОффлайнGrav,
Схема изначально неудачная вся.
А по поводу проблемного радиатора опишите, что за радиатор. И измерьте мультиметром температуры, как показано на картинке ниже.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 декабря 2016 - 10:39 / #4 -
ОффлайнХорошо. Вечером результаты измерений напишу. А как можно повысить эффективность существующей СО, дополнительно к увеличению количества секций?24 декабря 2016 - 10:55 / #5
-
ОффлайнЦитата: GravА как можно повысить эффективность существующей СО?
1. Подачу теплоносителя нужно осуществлять в верхний коллектор радиатора.
2. Изменить схему на двухтрубную тупиковую разводку.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 декабря 2016 - 16:10 / #6 -
ОффлайнИ ещё. В котле существует 3 режима работы насоса. Если перевести режим на 1 больше, т.е. увеличить расход подачи, повысит ли это эффективность системы? Неоднократно встречал у Вас на сайте разные режимы подачи/обратки (70/60, 80/70). Как определить верный для моего случая?24 декабря 2016 - 16:11 / #7
-
ОффлайнGrav,
Если менять систему на двухтрубную, не могли бы Вы нарисовать схему подключений?24 декабря 2016 - 17:22 / #8 -
ОффлайнGrav,
Извините, но нарисовать подробную схему под конкретный дом, это уже частично выполнить проект. Поэтому, такая услуга будет платной.
Можно обратиться ко мне или к другим проектировщикам на этом форуме.Сообщение отредактировал Владимир 22 января 2017 - 10:06Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 декабря 2016 - 13:51 / #9 -
ОффлайнТоварищи профессионалы, подскажите, какая система отопления лучше-газовая или паровая для частного дома? Дом большой, сделан второй свет, очень не хочется, чтоб зимой в нем было некомфортно. Спасибо!9 февраля 2017 - 12:45 / #10