Помощь при монтаже отопления
-
ОффлайнМы не поняли друг друга. Отопление в доме будет однозначно двухтрубное на тройниках.
Я спрашивал за разводку от самого котла, за эту схему.
Два варианта которые вижу...
1. От котла выходит одна труба большого диаметра и к ней через тройники подсоединяеться контур отопления первого этажа, контур отопления, второго этажа, коллектор лучевой разводки ТП.
2. Или труба от котла входит в коллектор, а из колектора уже выводы на первый этаж, на второй этаж, на коллектор ТП.
То есть сама схема разводки от котла. Оптимальные места установки насосов и узлов подмеса???12 марта 2017 - 09:47 / #11 -
ОффлайнЦитата: oleg34561. От котла выходит одна труба большого диаметра и к ней через тройники подсоединяеться контур отопления первого этажа, контур отопления, второго этажа,
коллектор лучевой разводки ТП.
Только не сразу коллектор ТП, а НСУ ТП. И это первый вариант.
2 Вариант. От котла на гидрострелку комбинированную с коллекторной группой. А от неё одна насосная группа на радиаторное отопление, а другая насосно-смесительная группа на коллектор ТП.
Но в каждой конкретной СО нужно смотреть что выбирать, так как достоинства и недостатоки обоих этих вариантов будут разные для разных систем.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 марта 2017 - 11:48 / #12 -
Оффлайн
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 марта 2017 - 10:46 / #13 -
ОффлайнДа, спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.14 марта 2017 - 17:29 / #14
-
Оффлайнoleg3456,
Да, конечно, обращайтесь...Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 марта 2017 - 18:07 / #15 -
ОффлайнВопрос по топологии разводки. А что еще она дает кроме экономии трубы. Смущают разные петли и соответственно разные сопротивления в разводке первого этажа. Получается, что система не будет самостабилизироваться, а регулировку придется делать руками.
Я планировал разводку по кругу с односторонним потоком теплоносителя "петля Тихельмана" . То есть мы получаем само стабилизирующую систему. Или я ошибаюсь???21 марта 2017 - 16:17 / #16 -
ОффлайнЦитата: oleg3456Вопрос по топологии разводки. А что еще она дает кроме экономии трубы
Даёт экономию стоимости ОП. Увеличивает тепловой поток от открыто проложенных магистралей, что улучшает равномерность обогрева и подогревает стены так же, как и "тёплый плинтус".Цитата: oleg3456Получается, что система не будет самостабилизироваться, а регулировку придется делать руками?
Систему двухтрубную в любом случае требуется балансировать (увязывать цирк.кольца), если она с принудительной циркуляцией. Хоть тупиковую, хоть "попутную".
"Руками" или не "руками" - не понял, что это такое (но предполагаю, что "руками" - это ручная настройка многочисленными итерациями по результатам измерения температур в контрольных точках, а "не ручная" - просто выставить на балансировочной арматуре величины настройки, рассчитанные гидравлически).
При верно проведенном гидравлическом расчёте вся балансировка сводиться к тому, чтобы установить расчётные величины Kv на всей балансировочной арматуре. Поэтому они и называются преднастройками. А в случае отсутствия расчёта, настройку приходиться проводить долго и нудно измерением температур, и десятками итераций (приближений), и хотя теоретически это возможно, на практике, чем больше система, тем сложнее выполнить её регулировку "вручную".Цитата: oleg3456Я планировал разводку по кругу с односторонним потоком теплоносителя "петля Тихельмана" .
К сожалению, "попутка" разочаровывает в большинстве случаев.
П.С. Система по "Тихельману нисколько не является самобалансирующейся. Проверил это на собственном печальном опыте (сколько-то лет назад был ярым приверженцем "попутки", но практика проведенных расчетов изменила моё мнение). Самобалансирующейся является только двухтрубная система с чисто гравитационной циркуляцией (без всяких насосов).
Подробнее о "попутной" разводке по Тихельману с гидравлическими расчётами пишу ЗДЕСЬСообщение отредактировал Владимир 22 марта 2017 - 10:58Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 16:46 / #17