2-х трубка дом 350кв м
разбор полетов
-
ОффлайнЦитата: ivanhoвот сочинил новую редакции системы отопления с 3-х ходовыми смесительными на t75, от котла до коллектора, гидрострелка, подвод стальная труба.
прошу взглянуть)
1. По плоской схеме не понятно, какая общая топология. Можете топологию показать? Хотелось бы топологию улучшить, если это будет возможно.
2. Можно попробовать использовать один насос после гидрострелки. Насос с возможностью поддержания фиксированного напора. Стоимость одного такого насоса будет не выше, чем двух обычных насосов, но будет очень важная функция поддерживать фиксированный напор при динамически меняющемся расходе.
3. Посмотреть вариантами расчёта возможность отказаться от гидрострелки (совсем уж в бюджетном варианте). Хотя гидрострелка со смесительной группой на выходе, решает проблему слишком высокой для пластиковых труб температуры теплоносителя.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 апреля 2017 - 12:23 / #11 -
ОффлайнЦитата: ВладимирПосмотреть вариантами расчёта возможность отказаться от гидрострелки (совсем уж в бюджетном варианте). Хотя гидрострелка со смесительной группой на выходе, решает проблему слишком высокой для пластиковых труб температуры теплоносителя.
как по Вашему, чем плоха регулировка температуры на базе трехходового и привода с погодозав. авт . без гидрострелки? У меня вот у заказчика есть подобный газовый котёл (сталь), 40 кВт, напольник голый. Прошлым летом убрал 6 (шесть) насосов и поставил 1 (один) частотник. Сейчас "проблема" в температурном регулировании теплоносителя, ибо сам ни раз замечал, при переходных температурах (осень, весна) котел нередко зашкаливает за 80 (тумблер на котле 65 ), зимой за 90 видел.9 апреля 2017 - 14:30 / #12 -
Оффлайнivanho,
Добрый день! В чем Вы рисуете схему СО?
Нельзя ли выложить сюда скриншот? На рабочем компе нельзя устанавливать нелицензионное ПО.10 апреля 2017 - 09:51 / #13 -
ОффлайнЦитата: TUNERВ чем Вы рисуете схему СО?
карандаш и лист бумаги.
нет времени освоить расчетную программу) каюсь)
а у Вас программа выдала раб точку насоса? или как происходит этот выбор?10 апреля 2017 - 11:24 / #14 -
ОффлайнЦитата: Ромашкинкарандаш и лист бумаги.
нет времени освоить расчетную программу) каюсь)
Ну хотя бы скан выложить.Цитата: Ромашкина у Вас программа выдала раб точку насоса? или как происходит этот выбор?
У меня нет программы10 апреля 2017 - 11:54 / #15 -
Оффлайн10 апреля 2017 - 12:02 / #16
-
ОффлайнЦитата: Ромашкинчем плоха регулировка температуры на базе трехходового и привода с погодозав. авт . без гидрострелки?
В каждом конкретном случае в разных системах, такое решение имеет разное количество плюсов и минусов. Поэтому для каждого конкретного случая и принимается решение. Нет единого универсального и оптимального (по характеристикам и стоимости) технического решения.Цитата: ВладимирРисунок, к вопросу необходимости гидрострелки
В этом варианте не нравится то, что через котловой контур расход теплоносителя будет уменьшаться почти до нуля, при некоторых положениях трехходового смесителя. Как на это скажется на котле - неизвестно, если котёл энергонезависимый напольный, в котором автоматика не контролирует проток теплоносителя (или такая автоматика и вовсе отсутствует).Сообщение отредактировал Владимир 10 апреля 2017 - 12:53Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 апреля 2017 - 12:17 / #17 -
ОффлайнЦитата: ВладимирВ этом варианте не нравится то, что через котловой контур расход теплоносителя будет уменьшаться почти до нуля, при некоторых положениях трехходового смесителя. Как на это скажется на котле - неизвестно, если котёл энергонезависимый напольный, в котором автоматика не контролирует проток теплоносителя (или такая автоматика и вовсе отсутствует).
согласен. это и щас происходит (пост чуть выше), только с той разницей, что когда приоткрывается клапан(ы) на ОП или ТП в металлополимерную трубу стремиться неконтролируемая температура теплоносителя... В переходный период (+6 С), насос показывает потребление 2 Вт (25-60), котел включается 1-2 раза в час... а какой ещё вариант рассмотреть?10 апреля 2017 - 13:57 / #18 -
ОффлайнЦитата: Ромашкина какой ещё вариант рассмотреть?
От котла зависит. И от материала труб. Напомните какой у Вас котел и какая система.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 апреля 2017 - 14:31 / #19 -
ОффлайнВладимир,
котел напольник голый 40кВт. на нём только СО. Раньше была г/стрелка и 6 насосов, сейчас один центральный насос (частотник). Трубопровод от котла по техподполью - сталь. На радиаторы мет/пласт. На магистрали висит ещё теп пол, но там своё насосно-смес оборудование.10 апреля 2017 - 14:47 / #20