2-х трубка дом 350кв м

разбор полетов
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Ромашкин,

    Раз трубы пластиковые - значит снижение температуры на трехходовом смесителе обязательно.

    Ну а раз котёл "голый" (без автоматики), то ему бы как раз и не помешало иметь постоянный проток через первичный контур гидрострелки. Сам лично отказался бы монтировать или проектировать систему на "голом" (без всякой автоматики) котле из пластиковых труб. Вот и в теме выбранный котёл 50PLO плюс пластиковые трубы - ну очень неверное решение.

    Заказчик должен был выбрать тогда стальные или медные трубы. А с пластиковыми трубами должен был выбрать нормальный котел с приличной автоматикой (лучше настенный). Жадность или недостаток информации - до добра не доводят.

    Еще не сказали про очень важный момент - динамический или статический расход через систему?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 апреля 2017 - 14:55 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Владимир
    не помешало иметь постоянный проток через первичный контур гидрострелки.

    что это дает? если отсутствует расход на потребителе, то будет тот же эффект, 2-3 раза включение котла.

    по материалу поздно.. это скорее модернизация на базе существующего) раньше стоял наш "любимый пропилен", разводящие магистрали по техподполью, шесть веток - шесть насосов.

    Цитата: Владимир
    очень важный момент - динамический или статический расход через систему?

    наверное динамический. на радиаторах установили термоголовки. да, и частотник зимой показывает 35 Вт мощности, сейчас 2-5 Вт (0, +8 на улице)
    полы тоже на автомат поставили (сервоприводы)

    да и вообще, насколько следует из названия, гидрострелка является гидравлическим разделителем, а здесь мне нечего разделить))
    10 апреля 2017 - 15:05 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    что это дает? если отсутствует расход на потребителе, то будет тот же эффект, 2-3 раза включение котла

    Особенно, если котёл без автоматики, то применение гидрострелки даёт несколько выгод. Например, уменьшение накипи на теплообменнике, если котел локально уже кипит и теплоноситель не дистиллированная вода. И даёт ощущение некоторого повышения безопасности, когда через теплообменник котла расход не падает до нуля (особенно при отсутствии автоматики в котле).

    Ибо падение расхода до нуля через теплообменник котла при отсутствии автоматики на котле - сильно пугает, ибо это уже аварийный случай. При таком стечении обстоятельств, нужна надежная автоматика ( с "защитой от дурака"), чтобы сразу гасила горелку котла. Если же такой автоматики нет - то это уже напоминает Фукусиму. wassat

    Но насколько эти выгоды оправдывают применение гидрострелки - каждый волен решать сам для себя.
    Сообщение отредактировал Владимир 11 апреля 2017 - 14:12

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 апреля 2017 - 15:17 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    вот друзья утвердил такую схему.

    труба 20 (тк она есть)!
    проложен трубопровод будет в штробу в полу

    управление 3-х ходовыми зональное из самых жарких помешенный где не будут стоять термоголовки

    материал металопласт gincomini или unidelta под пресс фитинг (рехау труба им дорога, не смотря на мои убеждения)

    Конечно есть опасения что при малой температуре после 3-х ходового будет низкая скорость теплоносителя в трубах...

    Так же есть опасения об избыточной мощности котла max 44 / 31 min нужно около 24 (предлагаю котел заказчику продать и купить поменьше)

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    11 апреля 2017 - 13:43 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    ivanho,
    нашли раб точку насосов?
    11 апреля 2017 - 14:33 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    да, но тут подход другой, думаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор, а на загрузку стрелки wilo star-Z 20/1 как самый маленький
    11 апреля 2017 - 14:49 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    нашли раб точку насосов?

    Вот итоги в формате ПДФ.

    Цитата: ivanho
    думаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор

    Регулировать напор нельзя у этого насоса. Только выбрать один из двух режимов СР1 или СР2, т.е. либо 2,35 либо 3,0 м.в.ст.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 11 апреля 2017 - 14:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 14:50 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Владимир
    Вот итоги в формате ПДФ.

    прошу уточнить. вижу внизу марку насоса и Н=1,64 м, V=0,69. это программа выдаёт по результатам расчета?
    11 апреля 2017 - 15:10 / #28
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    Прошу уточнить. вижу внизу марку насоса и Н=1,64 м, V=0,69. это программа выдаёт по результатам расчета?

    Да, это расчёт нужного напора и объемного расхода.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 15:13 / #29
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Владимир
    Да, это расчёт нужного напора и объемного расхода

    шикарно)

    ivanho,
    забыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?
    11 апреля 2017 - 15:15 / #30