2-х трубка дом 350кв м
-
ОффлайнЦитата: ivanhoдумаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор,
Поставил бы вместо обоих насосов, один насос Вило Стратос Пико 1/6. Вот в нём можно действительно настроить напор с дискретностью 0,1 м.в.ст.
Потому, что когда ставишь напор 2,35 м.в.ст, на насосах Грюндфос Альфа L 25-40 (режим СР1), то уже нужная настройка некоторых термоклапанов выходит за пределы их возможной регулировки.Цитата: Ромашкинзабыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?
Можно выбрать готовый. Можно выбрать отдельно насос и отдельно трехходовой и смонтировать НСУ (насосно-смесительный узел) из дискретных элементов. В данном случае трехходовые смесители были выбраны Esbe 3 MG-6.3 c Kv=6.3 с электроприводом
Но, возможно, если ставить только один НСУ, то трехходовый смеситель нужно будет подобрать с бОльшим Kv. Хотя это легко нам подсчитает программа, показав, какой будет авторитет у трехходового смесителя.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 15:50 / #31 -
Оффлайнquote=Владимир]Регулировать напор нельзя у этого насоса. Только выбрать один из двух режимов СР1 или СР2, т.е. либо 2,35 либо 3,0 м.в.ст.[/quote]
такс значит продаван насосов меня обманул...
Что можно предпринять ? Насосов, на нужные расходы при нужном напоре нет (точнее вне зоны рабочих точек)11 апреля 2017 - 15:52 / #32 -
ОффлайнЦитата: ivanhoдумаю поставить 2-а насоса grunfos alfa2 25-40L, (так как расход на ОП не статический) там можно регулировать расход и напор,
Поставил бы вместо обоих насосов, один насос Вило Стратос Пико 1/6. Вот в нём можно действительно настроить напор с дискретностью 0,1 м.в.ст.
Потому, что когда ставишь напор 2,35 м.в.ст, на насосах Грюндфос Альфа L 25-40 (режим СР1), то уже нужная настройка некоторых термоклапанов выходит за пределы их возможной регулировки.Цитата: Ромашкинзабыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?
Можно выбрать готовый. Можно выбрать отдельно насос и отдельно трехходовой и смонтировать НСУ (насосно-смесительный узел) из дискретных элементов. В данном случае автор схемы выбрал трехходовые смесители Esbe 3 MG-6.3 c Kv=6.3 с электроприводом
Но, возможно, если ставить только один НСУ, то трехходовый смеситель нужно будет подобрать с бОльшим Kv. Хотя это легко нам подсчитает программа, показав, какой будет авторитет у трехходового смесителя.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 15:57 / #33 -
ОффлайнЦитата: Ромашкинivanho,
забыл спросить, а какого рода (вида) смесительный узел?
вида клапана esbe 3-х ходового с сервоприводом уставленном перед насосом на подаче после коллектора через тройник 25 20 25 соединенного с обраткой.11 апреля 2017 - 15:58 / #34 -
ОффлайнЦитата: ivanhoЧто можно предпринять ? Насосов, на нужные расходы при нужном напоре нет (точнее вне зоны рабочих точек)
Меняйте оба насоса на один Вило Стратос Пико 1/6 (или другой Вило, подешевле, с настраиваемым напором можно поискать, лишь бы по обеспечиваемому необходимому объемному расход подошёл).
И он будет поддерживать нужный напор (перепад), не зависимо от расхода через систему (и больше не будет голова у Вас болеть про "рабочую точку"). Вот и будет все по расходам шикарно в системе, при зафиксированном-то напоре (перепаде).
Авторитеты радиаторных термоклапанов посмотрел - нормально. Но вот всё же смущает сопротивление теплообменника котла в 750 Па. Думаю должно быть 5-50 Па, но не больше. Чего-то в техдоках похоже намудрили. У Протерма вообще много грубых ляпов в техдоках.
Но вот жаль, топологию не показали. Была мысль улучшить.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 16:03 / #35 -
Оффлайннашел насос Wilo Star-Z 25/2 EMЦитата: Ромашкиннашли раб точку насосов?
спасибо что подсказали с рабочей точкой!11 апреля 2017 - 16:04 / #36 -
ОффлайнЦитата: ВладимирМеняйте оба насоса на один Вило Стратос Пико 1/6 (или другой Вило, подешевле, с настраиваемым напором можно поискать, лишь бы по обеспечиваемому необходимому объемному расход подошёл).
Владимир, спасибо за советы, заказчик хочет что бы было по насосу на контур, да с простыми насосами как настроить перепусные клапана?
Или можно найти аналоги с частотным регулированием для замены willo star-Z 25-2 EM?Цитата: ВладимирНо вот жаль, топологию не показали. Была мысль улучшить.
я вроде же прикручивал файл ) сейчас посмотрю может не удалил еще11 апреля 2017 - 16:43 / #37 -
ОффлайнЦитата: ivanhoа на загрузку стрелки wilo star-Z 20/1 как самый маленький
я слышал, что по правилам устройства г/стрелок - загрузочный насос должен быть на 10% больше по расходу. разве не так?11 апреля 2017 - 16:43 / #38 -
ОффлайнМожно ли использовать 2-а Stratos PICO 25/1-6?11 апреля 2017 - 16:46 / #39
-
ОффлайнЦитата: ivanhoМожно ли использовать 2-а Stratos PICO 25/1-6?
Насколько помню, должен подойти. Но нельзя верить никому (даже мне). Поэтому изучайте техдоки на этот насос, там должны быть указаны все параметры определяющие возможность применения в Вашем случае.
П.С. Не понял, а зачем два таких насоса, когда можно обойтись одним?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 апреля 2017 - 16:49 / #40