2-х трубка дом 350кв м

разбор полетов
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: ivanho
    2-а насоса grunfos alfa2 25-40L

    всё ж не пойму почему 2-а? судя по расходно-напорной характеристики (1,26 куб.м./ч, 1,68 м), там и один 25-40L справится.
    11 апреля 2017 - 16:52 / #41
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    судя по расходно-напорной характеристики (1,26 куб.м./ч, 1,68 м), там и один 25-40L справится.

    У этого насоса в режиме СР1 максимальная производительность по объемному расходу - 1,2 м3/час (смотрите графики в техдоках)

    Т.е. не хватает. А если ставить один Альфа Эль 25-60, то в режиме СР1 у него напор будет уже 3,0 м.в.ст., что вынудит менят или топологию или арматуру. А применение Альфа 25-60 без Эль, тоже не решит проблему, т.к. в режиме СР1 напор у него 1,5 м.в.ст (не хватает), а в режиме СР2, напор будет уже с "перебором" - 3,0 м.в.ст.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 17:09 / #42
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Цитата: Владимир
    П.С. Не понял, а зачем два таких насоса, когда можно обойтись одним?


    Понимаю что можно) НО не знаю как нарисовать это в программе(

    просили 2-а что бы надежнее (разговор что жрать э-ва будут больше не действуют)

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    11 апреля 2017 - 17:11 / #43
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Владимир,
    ясно. благодарю.
    11 апреля 2017 - 17:18 / #44
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ivanho
    Понимаю что можно) НО не знаю как нарисовать это в программе(

    просили 2-а что бы надежнее (разговор что жрать э-ва будут больше не действуют)


    Если хотят надежности, то пусть купят второй такой же насос. :) А еще лучше котёл поменяют. Ибо потом будут жаловаться, что расход газа слишком большой для них. :) Но тут уж они сами виноваты, что купили такой "дурдомовый" котел. "Не гонялся бы ты поп, за дешевизною!" (с)

    А электричества будут жрать одинаково, если оба частотники, что парой, что один.

    Цитата: ivanho
    просили 2-а что бы надежнее (разговор что жрать э-ва будут больше не действуют)

    Поставьте им шесть штук, чтобы успокоились и были довольны... wink

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 апреля 2017 - 13:02

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 апреля 2017 - 18:00 / #45
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир, благодарю ! Я имел ввиду что нельзя поставить 2-а смесителя с одним насосом)

    почему хотел ставить два смесителя на каждый контур, потому как все таки эти 2-а контура будут, более независимы. и можно будет в случае чего изменить температуру после, для разных контуров.

    Цитата: Владимир
    А еще лучше котёл поменяют.


    На что не дорогое, по вашему, из напольных котлов можно обратить внимание,?

    я из недорогих вижу только baxi slim какой нибудь.
    11 апреля 2017 - 20:15 / #46
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: ivanho
    На что не дорогое, по вашему, из напольных котлов можно обратить внимание,?

    я из недорогих вижу только baxi slim какой нибудь.

    На энергозависимый котёл, имеющий нормальную автоматику и имеющий модуляцию мощности. Тот же Бакси Слим уже намного будет лучше, он уже "встречный" и модуляция мощности есть, но учитывайте стоимость внешней обвязки, которая не входит в комплектацию (тот же доп.насос для БКН и т.д.).

    И почему именно напольный котёл? Это пожелание заказчика по причинам всеобщих заблуждений? Спросите у заказчика, в чём он видит преимущества у напольных котлов? Подозреваю, что ему кто-то "напел", что они надежны как танк Т-34. Ну так это заблуждение, так же как и мнение о надежности танка Т-34 сильно преувеличены (надежность этого танка просто смехотворная была).

    А вообще бы лучше взял конденсационный котёл. Тогда можно использовать его собственную погодозависимую автоматику для экономии газа, не рискуя понижать температуру обратки ниже +58 градусов. Кстати, с учётом внешней обвязки и подключения БКН, конденсационник будет стоить почти так же как и Бакси Слим.

    И сэкономить на НСУ и внешней автоматике, ибо трехходовый смеситель с электроприводом будет уже не нужен.
    И будет использоваться и количественное и качественное регулирование теплоотдачи ОП.

    П.С. А в текущем варианте график первичного контура гидрострелки пересчитайте на 75/60, соотношение расходов гидрострелки поменяйте на 1/1,2. Как раз будет видно, что диаметры труб первичного контура маловаты.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 апреля 2017 - 15:23

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 апреля 2017 - 11:47 / #47
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 15

    Владимир, спасибо за советы, в сторону какого настенника можно смотреть что бы был не по цене самолета?
    15 апреля 2017 - 00:19 / #48
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    ivanho,
    Примерьтесь к котлу Бакси Платинум+

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 апреля 2017 - 11:44 / #49