комбинированная система отопления мансардного дома с нуля

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    AleksandrBest,
    Поступайте так, как считаете правильным.
    Сообщение отредактировал Владимир 10 мая 2017 - 12:41

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 мая 2017 - 15:12 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: AleksandrBest
    И вопрос относящийся к вентиляции\инфильтрации.

    чойто так всё перекручено)) насколько я знаю, на приточку тоже ставиться калорифер и закладывается тАже дельта по тепловой мощности. система рекуперации лишь восполняет часть тепловой энергии.
    к системе приточной принудительной вентиляции ещё больше требований: скорость и температура приточного воздуха!!
    8 мая 2017 - 21:11 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    AleksandrBest,
    Гидравлику всё-же советую рассчитать. Особенно с ТП всё очень не просто. Да и здоровье даже за деньги купить нельзя.

    Делают многие отопление только теплыми полами с температурой поверхности и +36 и +45. Вот только не подозревают, что лет через 10 их могут начать мучать серьёзные заболевания.

    Ведь отопление Вы для себя делаете, а не на от%е%ись.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 мая 2017 - 12:48 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    Цитата: Владимир
    Ведь отопление Вы для себя делаете, а не на от%е%ись.

    не в бровь, а в глаз))
    сегодня был на объекте, отопление только ТП, г.Челябинск. Результат за первую зиму. все наружные углы 1 этажа в плесени, зимой температура в комнатах опускалась до +15 гр., к сожалению не знаю какая температура поверхности пола была, но зимой в пол вгоняли +55.
    и с кАво теперь спросить?

    лучший способ избежать этих экспериментов - это сделать всё правильно, начать с расчёта!!!
    10 мая 2017 - 16:08 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Ромашкин
    на приточку тоже ставиться калорифер и закладывается тАже дельта по тепловой мощности. система рекуперации лишь восполняет часть тепловой энергии.

    Система принудительной вентиляции может быть с рекуперацией и без неё. Подаваемый в помещения уличных воздух проходит через калорифер, для подогрева.

    Возьмём к примеру, среднестатистический дом. При анализе теплопотерь видно, что примерно половина потребности дома в тепле, уходит на подогрев воздуха для вентиляции. Например, теплопотери дома составляют 12 кВт, и еще 12 кВт уходит на подогрев воздуха.

    Если делать принудительную вентиляцию без рекуперации, то сэкономить на тепле не получается, потому, что требуемые 12 кВт, всё равно нужно израсходовать в калорифере.

    Если же применяется рекуперация, то, например, при её КПД 50% можно сэкономить половину тепла, требуемого на подогрев воздуха. Т.е. будет расходоваться 6 кВт, вместо 12 кВт.

    Несмотря на экономию тепла, рекуперационное оборудование не дешевое, и неплохо было бы подсчитать, за какое количество лет оборудование окупится. Ибо, если рекуператор окупится через несколько десятков или сотен лет, то не всегда есть смысл его приобретать.

    Конечно, срок окупаемости, зависит от цены топлива.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 мая 2017 - 10:48

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 мая 2017 - 10:27 / #25