достаточно ли должно быть котлового насоса ?

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте, Владимир Владимирович !

    Если возможно, задам вопрос тут, с которым Вы уже знакомы с другого ресурса.

    У моей сестры в избушке (2 этажа, 100 кв.м., каждый этаж по 50 кв.м.) отопление делал мастер типа "Он всем в посёлке делал, все довольны".

    Цоколь будет утепляться, так как дом стоит на таком фундаменте, не знаю как называется, вообщем когда под домом можно по-пластунски ползать, и там сейчас гуляют ветра.
    Когда в подмосковье были морозы -28, в доме было +14.

    Смотрели тепловизором: конечно утечки через пол большие, пол ледяной.

    НО ВОПРОС СЕЙЧАС НЕ ОБ ЭТОМ.

    Котёл настенный двухконтурный Buderus Logamax U072 24 кВт.
    [url]https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html[/url]
    Схема отопления тупиковая двухплечевая.
    Радиаторов - 12 штук.
    Сейчас, когда были июньские холода, попросил сестру включить отопление, дал пирометр и попросил замерить температуры верхних и нижних коллекторов. Замеры проводились С термоголовками, выставленными на максимум.
    Получили следующее: на ближних радиаторах 69/58, что хорошо, а на дальних уже 65/31, что безобразие.
    ВОПРОС: с учётом того что:

    систему отопления никто не балансировал (уверен на 99%).
    разводка - полипропиленом, могут быть запайки.
    подключение радиаторов нижнее через мультифлекс, то есть радиаторы обладают повышенным гидравлическим сопротивлением.
    термовставки неизвестно на какое значение выставлены, не исключено что слишком зажаты.
    Так вот, вопрос в том, если правильно отбалансировать, убрать возможно излишнее сопротивление термовставками, ДОЛЖНО ЛИ ХВАТАТЬ МОЩНОСТИ КОТЛОВОГО НАСОСА ? Или для 12 радиаторов с нижним подключением уже нужен дополнительный насос ?
    11 июня 2017 - 16:16 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Starnet122
    Цоколь будет утепляться, так как дом стоит на таком фундаменте, не знаю как называется, вообщем когда под домом можно по-пластунски ползать, и там сейчас гуляют ветра.
    Когда в подмосковье были морозы -28, в доме было +14.

    Сочувствую Вам, но без архитектурного проекта стадии АР сложно или даже невозможно выполнить теплорасчеты (теплопотерю помещений).

    Поэтому теплопотери помещений можно только очень приблизительно "прикинуть".
    Цитата: Starnet122
    Котёл настенный двухконтурный Buderus Logamax U072 24 кВт.

    Насколько помню, котёл неконденсационный. Значит для него нужен режим (график) 80/60 гр (медь) или 70/60 гр (пластиковые трубы).

    Цитата: Starnet122
    Схема отопления тупиковая двухплечевая.

    Схема правильная. Но большое влияние на сбалансированность оказывает длина и нагруженность расходом теплоносителя.

    Цитата: Starnet122
    Сейчас, когда были июньские холода, попросил сестру включить отопление, дал пирометр и попросил замерить температуры верхних и нижних коллекторов. Замеры проводились С термоголовками, выставленными на максимум.
    Получили следующее: на ближних радиаторах 69/58, что хорошо, а на дальних уже 65/31, что безобразие.

    Термоголовки не обеспечивают сбалансированность системы (увязку колец). И то, что в конце веток подача на радиаторы существенно холоднее - это нормальное явление, ибо теплоноситель проходя по трубам остывает.

    Цитата: Starnet122
    разводка - полипропиленом, могут быть запайки.

    Это учесть невозможно.

    Цитата: Starnet122
    систему отопления никто не балансировал (уверен на 99%).

    Любая двухтрубная (и коллекторная) система требует балансировки (включая попутную).

    Цитата: Starnet122
    Так вот, вопрос в том, если правильно отбалансировать, убрать возможно излишнее сопротивление термовставками, ДОЛЖНО ЛИ ХВАТАТЬ МОЩНОСТИ КОТЛОВОГО НАСОСА ? Или для 12 радиаторов с нижним подключением уже нужен дополнительный насос ?

    Если правильно отбалансировать (увязать кольца), то при дельте Т 20 градусов мощности котлового насоса будет хватать точно.

    При дельте Т системы 10 градусов - зависит от диаметров труб. Тут уже желателен гидравлический расчет.

    Поэтому, ответ на вопрос: "для 12 радиаторов с нижним подключением уже нужен дополнительный насос ?" зависит от того, какую дельту Т системы Вы хотите получить...

    Цитата: Starnet122
    подключение радиаторов нижнее через мультифлекс, то есть радиаторы обладают повышенным гидравлическим сопротивлением.

    Извините, но факт подключения через мультифлекс, еще не повышает сопротивление самого радиатора, т.е. сопротивление приборного узла. А потому, во многих случаях, и не улучшает сбалансированность системы.

    Применение "мультифлекса", никоим образом не говорит о достаточном уровне повышения гидравлического сопротивления (для двухтрубных систем) приборного узла. Нужно смотреть широту диапазона настроек Kv (пропускной способности) у встроенных ввёртышей-термостатических клапанов (вентилей) с преднастройками в панельные радиаторы. Разные производители применяют разные "ввёртыши", у которых широта регулировок отличается в разы. Сам лично сразу обговариваю с заказчиком употребление тех или иных "ввёртышей", при использовании тройниковой разводки.

    Если делаете отопление сами для себя, могу посоветовать программу Аудитор СО 3.8 (версию 6.0 не советую).
    Для теплорасчёта посоветую прогу Аудитор ОЗЦ 6.1.

    Даже, если не хватит времени в сутках на самостоятельное проектирование, эти программы позволят Вам оценить "вшивость" проектировщика. Хоть самому, хоть обратившись к независимому проектировщику с размером его гонорара в виде "пива".
    Сообщение отредактировал Владимир 12 июня 2017 - 12:31

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 июня 2017 - 16:56 / #2