отопления частного дома

Ошибка при монтаже отопления.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Доброго времени суток. Нужен совет. Выполнил 2 х трубный контур о олени. Но в итоге выяснилось, что на батареях, на которых установил вентильные краны, установил не верно. Получается что выход из батареи через вентильные кран, а на нем есть указатель направления протока теплоносителя. Так вот у меня он получился в обратном направлении. Стоит ли менять направление, или в этом нет большой проблемы?
    Заранее спасибо.
    14 июня 2017 - 13:51 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Машинист 7
    Стоит ли менять направление

    Лучше бы поменять. Хотя при небольшой скорости теплоносителя, разницы не будет.
    Машинист 7 нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 июня 2017 - 14:15 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    я в этом не понимаю. Мне все настраивали эти ребята http://хххххххх . Когда я строил дом. Просто на они предлогали условие, что если чтонибудь случится они возратят средсва оплаты и предоставли гарантию на 2 года, Год прошел все нормально без единой проблемы

    Админ: "Удалена навязчивая реклама"
    Сообщение отредактировал Владимир 17 июля 2017 - 15:57
    17 июля 2017 - 14:22 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    valera200099,
    Прошу воздержаться от навязчивой рекламы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 июля 2017 - 15:57 / #4