Гравитационка с ттк и та в одноэтажном доме без подвала?
-
ОффлайнЦитата: nick_EРешил нарисовать с насосом, что то не пойму как сделать обаязку так, чтобы в случае отключения насоса система работала в аварийном режиме и теплоноситель не шёл по малому кругу ТТ - ТА...
У Вас по прошлым схемам, без насоса и невозможна ЕЦ через радиаторы от ТА.
Теплоноситель и сможет поэтому циркулировать только по малому кругу, т.е. котел-ТА. И только.Цитата: nick_Eсначала нарисовал так, но боюсь стоит выключить насос и начнёт идти по малому кругу.
По кругу котел-ТА и будет. Рисуйте лучше в проге от Санкома. Точки подключения источника тепла (в данном случае ТА) изобразите на реальной высоте. И поймете при просмотре расчета цирк.колец, что ЕЦ невозможна. Так как за центр нагрева нужно брать верхнюю точку ТА.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 ноября 2015 - 16:14 / #61 -
ОффлайнВ итоге придумал поставить пару обратных клапанов (не знаю нужны они или нет) и самое главное электромагнитный нормально закрытый клапан который будет закрываться при отключении электричества.
http://www.picshare.ru/uploads/151114/V9pKN3v0SZ.jpg14 ноября 2015 - 16:42 / #62 -
ОффлайнЦитата: nick_EВ итоге придумал поставить пару обратных клапанов (не знаю нужны они или нет) и самое главное электромагнитный нормально закрытый клапан который будет закрываться при отключении электричества.
А зачем?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 ноября 2015 - 16:52 / #63 -
ОффлайнА почем верхнюю точку ТА, а не центр?
Разве я не прав, если перекрыть обратку от ТА к котлу, деваться теплоносителю бюдет некуда он должен пойти из системы в котел!?
Сегодня видео СО, обычная печь в ней котёл, вы ход труб из печи от пола 50см обратка, 60 подача. Сразу от выхода под углом 45 градусов подача идёт к потолку к расширительному бочку, от которого спускается к полу вертикально вниз. Обратка так же сразу от выхода из печи под углом 45 градусов идёт как ни странно вниз! В том на расстоянии 2х метров от печи и обратка и подача уже на уровне пола паралельно друг другу идут по периметру квартиры.
Система очень быстро нагревается и что удивительно с естественной циркуляцией... Дак неужели моя система с верхним розливом не будет хоть чуть циркулировать в аварийном режиме если я перекрою малый круг Котел - ТА?
Вот так
http://www.picshare.ru/uploads/151114/aF6UGd5479.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/151114/V9pKN3v0SZ.jpg14 ноября 2015 - 17:12 / #64 -
ОффлайнЦитата: nick_EА почем верхнюю точку ТА, а не центр?
Потому, что в ТА нет теплообменника, центр которого и принимается за центр нагрева. А вода в ТА лежит "слоями", соответственно температуре. И эти слои не перемешиваются. Если вода в ТА будет нагрета только в верхней части ТА, так и центр нагрева будет в середине этого слоя, т.е. ближе к верхней точке ТА. Ну пусть не на уровне 2 метра, а на 1,7 метра. И что заставит эту горячую воду идти из ТА через радиаторы без насоса, если центр охлаждения находиться на уровне, например, 0,5 метра?Цитата: nick_E
Уверены ли Вы что центры нагрева, охлаждения и все прочие факторы и гидравлика и схема в 3Д той СО соответствуют Вашим, чтобы можно было надеяться, что Ваша СО заработает так же? Если не уверены, то зачем приводить в пример СО, которая работает, но не соответствует Вашим условиям?Цитата: nick_EДак неужели моя система с верхним розливом не будет хоть чуть циркулировать в аварийном режиме если я перекрою малый круг Котел - ТА?
Если не хотите действовать методом тыка, и переделывать много раз, то рассчитывайте гидравлику перед тем, как монтировать. Для этого и делают расчеты, чтобы не переделывать по многу раз.
Тогда и узнаете, будет ли "циркулировать" или не будет в "аварийном" режиме еще до начала монтажа. Хотя сами эти понятие очень относительные. "Циркулировать" - это в каком температурном режиме котла? И в "аварийном" - это как?Сообщение отредактировал Владимир 14 ноября 2015 - 18:09Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 ноября 2015 - 17:45 / #65 -
ОффлайнА аварийном это так чтобы не взорвалось))) не обязательно чтобы хорошо грело, просто, не хочется прийди домой и увидеть что электричества нет бесперебойрик сел, а котел кипит...Цитата: ВладимирУверены ли Вы что центры нагрева, охлаждения и все прочие факторы и гидравлика и схема в 3Д той СО соответствуют вашим
Да там вообще ничего не соответствует никаким правилам ни наклона у труб ни радиаторов выше котла, у обратки огромный обратный наклон, несколько промежутков труб вообще сгнило их вырезали и заменили на резиновые шланги!!! в общем чудо))Сообщение отредактировал nick_E 14 ноября 2015 - 18:5414 ноября 2015 - 18:42 / #66 -
ОффлайнЦитата: nick_EА аварийном это так чтобы не взорвалось))) не обязательно чтобы хорошо грело, просто, не хочется прийди домой и увидеть что электричества нет бесперебойрик сел, а котел кипит...
Тогда нужно рассчитать, чтобы система могла работать в ЕЦ хотя бы в режиме 90/35 (а не как в идеале 80/60). Правда, котел при этом НЕжелательно иметь с чугунным теплообменником.
Но как уже и говорил, в Вашем случае, с высоким расположением ТА ситуация осложняется. Если только не отказаться от ЕЦ между ТА и системой, сделав там ПЦ.
Кстати, почему бы Вам все-таки не попробовать рассчитать последнюю предложенную схему с попутной двухтрубкой?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 ноября 2015 - 12:53 / #67 -
ОффлайнДавно не задавал глупые вопросы))) Перед новым годом этого не сделать просто грех!)))
Начал я потихоньку делать отверстия под трубы просверлил стену и во что выяснилось, радиаторы весят на разном уровне!((( Повесил я их на одинаковом расстоянии от подоконника, а т.к. дом сильно завалился, как выяснилось не только в одну сторону но и в другую перепад у радиаторов получился 10см.
Правый поднять не могу он упрется в подоконник,а левый опускать начнешь упрется в пол.(((
Вот и вопрос как подцепить радиаторы?
Похоже эта схема будет воздушить левый радиатор?
{insert-1029}28 декабря 2015 - 11:53 / #68 -
ОффлайнЦитата: nick_EВот и вопрос как подцепить радиаторы?
Пока не известно, на какой циркуляции Вы остановились в выборе. На ЕЦ или ПЦ. Без знания этого и посоветовать ничего нельзя.
Вообще, нужен гидравлический расчет по каждому циркуляционному кольцу, особенно для режима ЕЦ.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 декабря 2015 - 14:18 / #69 -
ОффлайнУвы на ЕЦ пришлось поставить крест... ((( Но собрать надо бы как для ЕЦ)
Вот меня уверяют что при такой схеме все будет работать при любой циркуляции...
http://www.picshare.ru/uploads/151228/ROCI034009.jpg
П.с. когда отправляют сообщение с телефона нет кнопки загрузить файл.((28 декабря 2015 - 15:37 / #70