отопление многоэтажного дома с индивидуальной котельной
-
ОффлайнДень добрый друзья..
Строится 13 этажный 5 подъездный дом... Дело дошло до отопления\водоснабжения.
Есть проект, согласно которому в цоколе каждого подъезда свой ИТП.
Заказчик же не хочет изменить схему так, чтобы небыло никаких ИТП, так, чтобы вся разводка шла из котельной..
Отопление:
Из котельной идет вдоль дома подача и обратка, и врезка в каждый подъезд... В подъезде уже пошли стояки и поквартирный поэтажный коллектор..
Единственное что - это подача сначала идет на чердак, оттуда спускается и врезки на каждый этаж (попутное движение).
Водоснабжение:
С котельной прокладываются 3 трубы : ХВС, ГВС и рециркуляция, врезка на каждый подъезд, в подъезде стояк и поэтажный коллектор...
Прилагаю наброски чертежа ( на диаметры, краны , вентили не обращайте внимания, мне сейчас нужно знать в общем работоспособна ли концепция, есть ли грубые ошибки)
Вопрос такой, как к профессионалам, есть ли что сразу бросается в глаза, серьезные ошибки?
К примеру вода нагревается в котельной в теплообменнике и идет на 5 подъездов, поднимается на 13 этаж, нижняя разводка - нормально ли это?
Буду благодарен за дельные ответы.
Если есть кто может проконсультировать более детально и по телефону, то оставьте свой номер у меня в личке.
Спасибо23 августа 2017 - 10:35 / #1 -
ОффлайнSogr,
По отоплению, на мой взгляд, концепция верная (если пока не рассматривать диаметры труб и арматуру).
По водоснабжению. То-ли цвета перепутаны в схеме, то ли схему не понял, где стояк подачи ГВС, а где стояк рециркуляции.
Могу проконсультировать голосом. Контакты в подписи внизу поста.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 августа 2017 - 11:06 / #2 -
ОффлайнЦитата: SogrЗаказчик же не хочет изменить схему так, чтобы небыло никаких ИТП, так, чтобы вся разводка шла из котельной..
а кто хочет изменить проектную систему? и почему? на каком основании?
мне кажется, Заказчику крайне не выгодно менять принципиальную схему отопления, прошедшую госэкспертизу!23 августа 2017 - 18:50 / #3 -
ОффлайнЦитата: SogrБуду благодарен за дельные ответы.
На основании каждого стояка и на входе в каждый распредшкаф, желательно установать авторегуляторы перепада давлений. И лучше не регулируемые, чтобы жильцы по незнанию не вывели из строя свою же систему.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 августа 2017 - 10:24 / #4 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо..
По трубам:
на отопление пускаем стальные водо-газопроводные, на ГВС от котельной до дома - тоже... Есть ли смысл на холодную воду пускать ПНД (пластиковые с синей полоской) трубы? Или раз уж вся работа с металлом, то и тут можно не заморачиваться... Нормативных документов нет по этому поводу?27 августа 2017 - 12:03 / #5 -
ОффлайнSogr,
На ХВС и ГВС можно пустить полипропилен, т.к. превышения температуры в ГВС свыше +70 градусов не должно быть никогда при автономной котельной.
По отоплению. Если режим котельной автоматизирован и температура подачи (Т1) не будет превышать +70-75 градусов, то и отопление можно сделать ППр (только кислородонепроницаемым).
Чем будет сделать выгоднее, ППр или сталью ВГП - гидравлический расчет в двух вариантах делать нужно. А потом осметив спецификацию, можно принять решение, какой материал использовать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 августа 2017 - 13:18 / #6