подскажите по отоплению в частном доме
-
ОффлайнДобрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.Пишу с телефона, пока не веду как схему скинуть в эту тему30 августа 2017 - 17:28 / #1
-
ОффлайнEvgenich07,
Вам нужна гравитационная циркуляция в чистом виде, или устраивает работа системы только посредством насоса?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 августа 2017 - 17:38 / #2 -
ОффлайнВладимир,
Ну хотелось бы что работало в двух режимах, если такое возможно. Проблемы с отключением электричества никто не отменял.30 августа 2017 - 18:18 / #3 -
ОффлайнЦитата: Evgenich07хотелось бы что работало в двух режимах, если такое возможно. Проблемы с отключением электричества никто не отменял.
Возможно, хоть и сложнее. Тогда нужно рассчитать ЕЦ на режим 90/70. А ПЦ на режим 70/60Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 августа 2017 - 18:32 / #4 -
ОффлайнВладимир,
Мои действия?30 августа 2017 - 18:58 / #5 -
ОффлайнЦитата: Evgenich07Мои действия?
Три варианта:
1. Освоить программу Аудитор СО 3.8 и рассчитать самому с моей помощью.
2. Заказать расчет грамотному проектировщику.
3. Делать от балды "как все" и надеяться, что не придется переделывать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 августа 2017 - 19:06 / #6 -
ОффлайнВладимир,
Я Вас понял. Не скрою, хотелось бы побыстрее переделать, чтоб про отопление забыть. Может мой вариант "Как все".Ведь наверное я уже накосячил где то, если такая проблема у меня. Мне бы наверное в первую очень исправить косяк.30 августа 2017 - 19:38 / #7 -
ОффлайнEvgenich07,
Вы писали про проблемы со вторым лучом. Проблемы при работе насоса или в ЕЦ?
Если в ЕЦ, то причиной наверняка недостаточный диаметр труб. Если в ПЦ, то причина в разбалансировке (невязке) циркуляционных колец.
На каком уровне относительно пола первого этажа установлен котел? Котел газовый или твердотопливный?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 августа 2017 - 10:45 / #8 -
ОффлайнВладимир,
Котел газовый двухконтурный. Стоит на полу первого этажа. Обратка поднимается в котел на 7 см. Проблема при работе насоса. Система ПЦ.31 августа 2017 - 10:59 / #9 -
ОффлайнЦитата: Evgenich07Проблема при работе насоса. Система ПЦ.
Причина в разном гидросопротивлении цирк. колец. Усугубляется неверной схемой разводки системы.
Требуется балансировка всех колец, т.е. на каждом радиаторе. Шаровыми кранами это будет сделать очень трудно или вообще невозможно, но попытаться можете.
Было бы легче сбалансировать систему, если бы на каждом радиаторе был установлен на обратке не шаровый кран, а запорно-балансировочный клапан (вентиль).Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 августа 2017 - 12:31 / #10