подскажите по отоплению в частном доме

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Добрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.Пишу с телефона, пока не веду как схему скинуть в эту тему
    30 августа 2017 - 17:28 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Evgenich07,
    Вам нужна гравитационная циркуляция в чистом виде, или устраивает работа системы только посредством насоса?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 17:38 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    Ну хотелось бы что работало в двух режимах, если такое возможно. Проблемы с отключением электричества никто не отменял.
    30 августа 2017 - 18:18 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Evgenich07
    хотелось бы что работало в двух режимах, если такое возможно. Проблемы с отключением электричества никто не отменял.

    Возможно, хоть и сложнее. Тогда нужно рассчитать ЕЦ на режим 90/70. А ПЦ на режим 70/60

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 18:32 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    Мои действия?
    30 августа 2017 - 18:58 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Evgenich07
    Мои действия?

    Три варианта:
    1. Освоить программу Аудитор СО 3.8 и рассчитать самому с моей помощью.
    2. Заказать расчет грамотному проектировщику.
    3. Делать от балды "как все" и надеяться, что не придется переделывать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 августа 2017 - 19:06 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    Я Вас понял. Не скрою, хотелось бы побыстрее переделать, чтоб про отопление забыть. Может мой вариант "Как все".Ведь наверное я уже накосячил где то, если такая проблема у меня. Мне бы наверное в первую очень исправить косяк.
    30 августа 2017 - 19:38 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Evgenich07,
    Вы писали про проблемы со вторым лучом. Проблемы при работе насоса или в ЕЦ?

    Если в ЕЦ, то причиной наверняка недостаточный диаметр труб. Если в ПЦ, то причина в разбалансировке (невязке) циркуляционных колец.

    На каком уровне относительно пола первого этажа установлен котел? Котел газовый или твердотопливный?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 августа 2017 - 10:45 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 11

    Владимир,
    Котел газовый двухконтурный. Стоит на полу первого этажа. Обратка поднимается в котел на 7 см. Проблема при работе насоса. Система ПЦ.
    31 августа 2017 - 10:59 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Evgenich07
    Проблема при работе насоса. Система ПЦ.

    Причина в разном гидросопротивлении цирк. колец. Усугубляется неверной схемой разводки системы.

    Требуется балансировка всех колец, т.е. на каждом радиаторе. Шаровыми кранами это будет сделать очень трудно или вообще невозможно, но попытаться можете.

    Было бы легче сбалансировать систему, если бы на каждом радиаторе был установлен на обратке не шаровый кран, а запорно-балансировочный клапан (вентиль).

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 августа 2017 - 12:31 / #10